02.09.2020., 18:55 | #1 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
Kućni Laserski Printer Na Enterp. Grade UPS
Nabavio sam "ozbiljni" 700VA Online UPS - Emerson Liebert gxt2-700rt230 Ide u konobu i onda od njega vučem struju do radnog mjesta gdje imam HP LaserJet Pro P1102 Printer. Preporuka/upozorenje je uvijek bilo da se laser spaja na surge protect, niti slučajno na BAT backup izlaze UPS-a. Ali u uredima su laser printeri/kopirke daleko veći potrošači dok su prosječni kućni UPS-ovi preslabi, nekad je standard bio 300-350 VA. S obzirom da ovaj HP povuče max 300-tinjak W a UPS ima dovoljno snage, smijem ja to šteknuti sve skupa u UPS ? Netko od vas ima laserski print spojen u backup izlaz UPS-a ? |
02.09.2020., 19:03 | #2 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Pa toliko mrziš printer da ćeš ga u konobu staviti ? 😀 Sve ćeš znati kad spojiš printer na ups. Ako mu je preopterečenje trebao bi se ugasiti. Vjerojatno će raditi doj je baterija u ups - u ok. Čim oslabi neće moći "držati" printer / gasit će se. |
|
|
Oglas
|
|
02.09.2020., 20:00 | #3 |
Premium
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,093
|
zar u uredima imate kopirke spojene na ups-ove?? nemoj spajati to na ups, čemu, zašto? ajde inkjet , iako ne vidim svrhu da printeri budu na ups-u. kod nas su 1500VA ups-ovi pa na njima ne držim ništa ne-kritično. |
02.09.2020., 20:25 | #5 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
Ma jok virma, nabavio sam taj UPS da pospajam kućnu informatiku na njega Stara hiža sa drvenim gornjim podovima tako da je ta "konoba" - u biti dio hodnika, jedini fire-proof prostor sa betonskim podom. -Suho, hladno i daleko od ušiju/očiju pa tu u kantun ide UPS i file-server. Malo dalje u toj konobi mi je i mrežna oprema, sve sam gurnuo da zuji i blica dalje od mene Printer sam planirao ostaviti gore na katu u uredu pa povezati na taj isti strujni vod iz UPS-a. Ali mogao bi i njega tutnuti dolje na server i usput povezati u mrežu preko Xpenology-ja. Spajanje na UPS je i dalje opcija, ali nije mi to toliko bitno, to sam više pitao kao info jer ne vidim razlog zašto ne bi radilo sa ozbiljnijim UPS-om. A Inkjete sam izbacio iz kuće, dosta mi gnjavaže sa tintom. Dobro me podjestio Nikky, dosta mi i lasera, premjestim ja njega dolje u konobu :P. |
03.09.2020., 16:27 | #6 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
Evo detaljno rastavio i pregledao UPS, stavio novu pastu i izolatore ispod tranzistora itd. Ali sada imam 4 mrtve baterije koje trebam ili pokušati oživiti ili pokloniti auto serviseru. Radi se o YUASA NPW45-12 i ako sam dobro izguglao te baterije su po 300 kn nove. Trenutno im je napon oko 8V: - Pametni auto punjač ih odbija puniti - iMax B6 V2 izbacuje poruku da odspojim bateriju - Na LAB napajanju sa podesivim naponom i strujom stavim 12v i oko 1A i ne dgađa se ništa, baterija ne vuče struju. Se isplati otvoriti čepove i sipati dest vodu unutra, gledam lika na Youtubeu kako sipa vodu pomiješanu sa limunovim sokom u potpuno mrtbu bateriju. Ili da ih otpišem ? Tnx |
03.09.2020., 17:56 | #8 |
Nikad sit, uvijek žedan
Datum registracije: Jun 2005
Lokacija: Vallis Aurea / ZG
Postovi: 8,001
|
Sipas il destiliranu il gotovu kiselinu koju kupis u trgovini. Nemoj se zezati previse s kiselinom i kemijanjem s akumulatorom, poznaniku je puknuo akumulator neispravni, jedno oko mu je na 10% jer mu je pred facom oslo. Stisni i kupi nove batke.
__________________
Sent from AS/400. |
03.09.2020., 17:57 | #9 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Da, obnova baterija u ups - u (pogotovo jačem) je dost skup sport. 8v = 2 čelije su u banani. Možeš ih probati oživiti ali vrag zna sa kakvim rezultatom. Nebi bilo loše (ako se može bez kopanja tj. da čep kasnije bude funkcionalan), skinit čepove i ako fali doliti destilirane da nivo bude 3 - 5 mm poviše ploča. Za oživiti rješavaj jednu po jednu bateriju, uzmi lab ispravljač, napin možeš slobodno digniti i do 18 - 20v dok ne počne proces punjenja, struja max do 2A. Moraš pratiti i paziti, ako ti je išta sumljivo smanji napon, normalni napon punjenja 13.8 - 14.1 V. |
03.09.2020., 18:33 | #10 |
Premium
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,093
|
unutra ti idu najnormalnije 7ah baterije (pretpostavljam 2 u seriju 2 u paralelu,iako možda su sve u seriji). takve baterije su ti po 100kn. yuasa su malo skuplje. |
|
|
Oglas
|
|
03.09.2020., 18:44 | #11 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
YUASA NPW45-12 > https://www.yuasa.co.uk/batteries/in...npw-45-12.html datasheet > https://www.yuasa.co.uk/yuasa/datash.../sku/NPW45-12/ 12V 7.5Ah, dim. 151x65x97.5, konektori Faston 6.35 Da, YUASA je malo skuplja, evo alternative (isti napon i gabarit a nešto više Ah): https://www.chipoteka.hr/artikl/1237...mos-2400103224 https://www.chipoteka.hr/artikl/1282...wer-2400012154 slične originalnim (druga serija) > https://www.chipoteka.hr/artikl/1395...asa-9150033991 https://www.yuasa.co.uk/batteries/in...l/np7-12l.html ... Za provjeru ispravnosti ups - a a prije nego se odlučiš / opravdaš kupovinu novih baterija probaj "negdje" naći / posuditi bilo kakve 12V baterije (mogu i od auta) samo da im je napon ispravan. |
03.09.2020., 18:52 | #12 |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Dbk
Postovi: 991
|
Malo je vjerojatno da su 2 ćelije krepale, a ostale 4 da su kao nove, vjerojatnije je da su sve pale ispod 1.5V i da te baterije više nisu za upotrebu. Može se probati nadolijevanje destilirane, može i desulfatizacija, ali mislim da je najbolje dati ih na recikliranje i uzeti nove jer je svaki oporavak SLA baterije koja je došla u nereverzibilnu fazu samo potencijalni rizik da cijeli pothvat košta puno više nego što bi koštao da se kupe nove baterije. |
03.09.2020., 20:19 | #13 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
Tnx svima na savjetima. Ma i sam sam zaključio da nema smisla igrati se kemičara u kući Koji god sigurni napon im pustim, ne primaju struju, a preko 14v se ne usudim testirati Uskoro idem u mehe da promijeni ulje u autu pa nek ih nabaci na svoju hrpu starih auto akumulatora koji idu na recikliranje. Na YT ima svakakvih gluposti ali za početak ovi čepovi kada bi ih jednom skinuo mislim da nikad nebi sjeli nazad hermetički. Za UPS sam 90% siguran da je ok pa idem u nabavku novih baterija pa kud puklo Za cijenu po kojoj sam nabavio UPS te baterije su svakako bile gratis, ali mi žao što nisam odmah mogao testirati da ih neteglim doma bespotrebno. Unutra idu 4 u seriju za 48v 7.2Ah je po specifikaciji tako da iz starog UPS-a imam već jednu staru godinu dana pa trebam kupiti još tri takve Fijamke. |
03.09.2020., 21:21 | #14 |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Dbk
Postovi: 991
|
Preporučio bih ti da preskočiš tu jednu rabljenu i kupiš sve 4 nove da budu usklađene. Jer kad su spojene u seriju jako je bitno da su sve bar otprilike iste. Ta koju imaš možda ima 4Ah trenutno, a kad staviš nove od 7Ah ta starija će se prije isprazniti i može otići ispod poželjne razine jer UPS ne mjeri svaku zasebno nego cijelu seriju. Također će joj porasti unutarnji otpor kad se isprazni prije ostalih i onda će cijeli komplet kraće trajati što se autonomije UPSa tiče. |
03.09.2020., 21:57 | #15 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
U pravu si, bilo bi idealno. 167 novaca je kom u Chipoteci. Kad već dajem 500 kn mogu još 167. Samo, za ovu bat ne vjerujem da je toliko degradirala a cijeli trenutni UPS bez baterije lako prodam za 50 kn nekome da prepravi za centralno ( aprox sinus ali masa ljudi spaja na takve UPs-ove i njima ne smeta... ) --------------- Bilo bi idealno da naletim na set baterija za ok cijenu ( 400-50 kn )... edit: Valjal ovo: https://ges-ups.com/wp-content/uploa...3/ul7.2-12.pdf Sa Fiamm baterijama imam dobra iskustva ali to je za 4 kom 200 kn razlika u cijeni. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 03.09.2020. u 22:20. |
04.09.2020., 01:08 | #16 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Sve je to li - la, usporedi sa origigi, po papiru izgleda ok ... Slučajno naletio pa ako već nemaš > https://www.manualslib.com/manual/69...-700rt230.html https://www.manualslib.com/manual/47...ion-Gxt2u.html |
04.09.2020., 10:16 | #17 |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Dbk
Postovi: 991
|
Imaš ovdje : https://supernet.hr/baterije-za-ups : CSB baterija opće namjene GP1272 (F2) To je baterija koju Emerson preporuča za taj UPS, a i inače ćeš najčešće naći tu bateriju u dosta UPSova kad ih kupiš. Uzmeš 4 komada i miran si par godina, znaš da koristiš bateriju koju proizvođač UPSa preporuča i da nema iznenađenja. |
04.09.2020., 11:00 | #18 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Tu je cijena dobra ali, zaheb je u detaljima 😁 origigi baterije imaju F1 / 6.35 mm kontakte, vjerojatno ima ista baterija samo sa F1 kontaktima. |
04.09.2020., 11:41 | #19 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
Ijuju Nisam garanciju uzimao u obzir a sad vidim da je kod CSB-a 3g. To bi onda bilo to za 156 kn https://www.moduldevet.hr/csb-bateri...jene-gp1272-f2 Uskoro nabavim pa javim kako se UPS ponaša u radu. Trenutna dva "kućna" UPS-a idu na Njuškalo - Pa kad sve prebacim na Emersona razlika če biti u + dvije baterije svakih par godina a imam puno ozbiljniju zaštitu za opremu. |
04.09.2020., 12:04 | #20 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Ova nedoumica oko kontakata, ipak je F2 = 6,35 mm kakav ti je na origigi baterijama. Inače CSB baterija HR1224W > https://www.csb-battery.com.tw/upfil...1588130079.pdf ti je dobar kandidat jer je namijenjena baš za UPS - ove (High Rate Discharge). EDIT: Samo mali kuriozitet, sada je CSB brend pod Hitachi Chemical |
04.09.2020., 12:06 | #21 |
Premium
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,093
|
moduldevel je na dosta lošem glasu kao dućan... ima i tema negdje na forumu. rađe uzmi kod neke razvikanije butige. |
04.09.2020., 12:16 | #22 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Eno u supernet CSB HR1224W = 187,35 Kn EDIT: Opet sam išao uspoređivati dimenzije, origigi YUASA NPW45-12 je 151x65x94, CSB HR1224W je 150x50x94, CSB HR1234W je 150x64x94 a ta HR1234W u supernet = 227,27 Kn Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.09.2020. u 12:27. |
04.09.2020., 15:26 | #24 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
Tnx svima, CSB GP1272 (F2) koju je Night preporučio je oko 160 kn u više dućana. Kao što je napisao, vidim da standardno dolaze u masu dobrih UPs-ova. Ako između te i HR1224W nema neke velike razlike, onda možda najbolje da uzmem njih i budem miran. Jednom sam kupovao u M9 i bili su korektni sa brzinom isporuke. Ali nisam imao potrebu za slanje na poravak pod garancijom, tu vjerojatno dolazi do izražaja ta ozloglašenost ali imam izbor više dućana za cca istu cijenu. Ove Yuasa koje su došle u UPS-u su nešto večih dimenzije i težine ejr koliko vidim to su 8.5Ah baetrije. Odmah sam skužio da su bobu previše nagurane unutra bez mm lufta. A na Beren sam zaboravio, kod njih u Puli sam uzeo zadnji aku za auto i imali su dobre cijene. Stari aku odmah ostavio kod njih i dobio i neki mali popust za novi na račun otkupa. Vidm da imaju Panther AGM, Yuasu NP i Unibat od UPS baterija |
04.09.2020., 16:23 | #25 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Kod CSB - a GP serija = General Purpose ili ti ga opće namjene dok je HR = High Rate Discharge, kakve i trebaju za UPS, zato i jesu skuplje, više > https://www.csb-battery.com.tw/engli...0_overview.php e sad, info je tu a na tebi je da prelomiš |
04.09.2020., 19:58 | #27 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Pa znaš onu, da šta valja nebi mene dopalo 😁 Ili da sad vadimo g. Murphy's law 😂 |
07.09.2020., 11:35 | #28 |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Dbk
Postovi: 991
|
GP imaju max discharge 100A, pa bi trebale biti dovoljne za UPS koji vuče max 20A iz baterije, kao što je taj od 700VA koji radi na 48V baterija. Inače i dolaze sa dosta UPSova. Ove HR su dizajnirane za veću struju, ali im je trajnost manja nego kod GP. Pa eto, čisto odvagnuti što se više isplati. |
07.09.2020., 12:25 | #29 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,597
|
Ali sa druge strane, bar po specs i ako ćemo im vjerovati, kod HR serije nije toliko bitno "dizajnirane za veću struju" nego šta dozvoljavaju dublje pražnjenje (bez da dolazi do oštećenja / degradacije) u odnosu na std. tj. GP baterije. |
07.09.2020., 13:41 | #30 |
Émile Flournoy
Datum registracije: Oct 2003
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,502
|
Kako je krenulo na kraju tutnem Unibat unutra Ma ide CSB ako ništa drugo onda radi garancije, još se odlučim za model. A 90% vremena će taj UPS raditi sa 100-150W loada na njemu i pokrivati kratke padove i fluktuacije u naponu mreže. Struje je neplanirano nestalo možda 2x u 2.5g koliko sam tu. Zadnji put kad se dogodilo trenutni "plastični" UPS sa jednom 7.2 Ah bat je držao router, modem i tadašnji Celeron N NAS dulje od 1.5h. |
|
|
Oglas
|
|
|
|