Staro 01.02.2024., 20:59   #181
medo
#erase startup-config
Moj komp
 
medo's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
Preporuka UPS-a

Ako imaš takve fluktuacije stavi online UPS.

Kad sam išao u školu standard gradske mreže je bio 220V (+10% -15%). Ovo je pouzdano da pouzdanije ne može biti jer mi je stari bio elektroenergetičar radio u Elektri i pod HEPom.

Kasnije se išlo dizati taj napon iz više razloga. Danas je u ZGu normala 235V ali u manjim mjestima to može poprilično fluktuirati.

Prije 15ak godina je bila havarija u Vodicama jer su narinuli napone u trafostanicama jer su u ljetnoj turističkoj sezoni svi popalili klime i srušili napon mreže. Na kraju sezone su zaboravili to na vrijeme vratiti natrag i početkom listopada su stanovnicima masovno crkavali uređaji doma jer su naponi bili i do 300V…

E sad, što je sigurno ovisi o dizajnu napajanja uređaja. Meni je osobno sve preko 240V malo previše a 250V+ je red flag za većinu uredaja.
__________________
"It's not a bug, it's a feature!"
1N6pJsvusP7afu23qs1uBscK16wfcG7C8m
medo je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 21:11   #182
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
Moj komp
 
BlackDwarf's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2006
Lokacija: Novska
Postovi: 2,275
Dok je bio pancer na kuci men izgorio psu i tv.
Blizu trafostanica i pustili 260V.
BlackDwarf je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 21:14   #183
jp_rv
Premium
 
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,076
kupite stabilizator, barem za elektroniku. netko pitao pred malo, i full mi se sviđa ideja. 500njak eura za 5kW i pustim cijelu kuću na to.

ovdje je na jednoj adresi 240V, na drugoj koja je blizu jebenog konzuma ide do 253.

kad sam bio klinjo to je bilo 220V. ne mogu svi imati isti napon, šta je duži kabel to je veći pad napona, zato se i gleda da trafostanice budu na gusto, ali gurat 260V nije normalno. nominalni napon u HR je 230V plus 10% odstupanja. dakle 253V max. ali nije uredu ako je stalno 250+ V
jp_rv je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 21:24   #184
medo
#erase startup-config
Moj komp
 
medo's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
Koliko struje troši taj stabilizator? Na koju foru pegla napon?
__________________
"It's not a bug, it's a feature!"
1N6pJsvusP7afu23qs1uBscK16wfcG7C8m
medo je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 22:29   #185
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
@c-shadow
"Kvaliteta" električne energije definirana je sa HRN EN 50160 normi,
Un=230 V, +/- 10 %.

Na žalost ostavili su si "rupu" u propisu (da ih ne možeš tužiti) da u odr. vremenskom terminu može odstupati +10 % / -15 % (maksimum 253 V, a minimalno 199,5 V).
Kome se čita evo momak fino napisao > https://repozitorij.etfos.hr/islando...tream/PDF/view

ONLINE UPS u nekim situacijama može pomoći jer on stalno radi (puni baterije i sa inverterom generira izlazni napon),
naravno da je takav uređaj bitno skuplji i njega treba za samo specifične situacije.

@medo
Ovi manji stabilizatori rade na način da kontrolna logika preko releja mijenja namotaje na primaru 1:1 transformatora.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 23:43   #186
c-shadow
Premium
Moj komp
 
c-shadow's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Istra
Postovi: 3,008
A što fali za po doma line interactive UPSovima i tom njihovom AVRu?
Relej prebaci na drugi namotaj na transformatoru i spusti napon na izlazu.
kuc-kuc...Ništa mi od uređaja još nije krepalo, kompovi i mrežni uređaji su svi na UPSovima, a ostali uređaji rade.
Nemam nikakvih iskustava sa stabilizatorima napona, ali kao i UPS to mi se ne čini praktičnim za ugradnju za cijelo kućanstvo?
Evo mjerenja napona za zadnjih godinu dana. Obično nije išlo često preko 250, ali evo nakon božića je svaki dan preko toga - podebljano na kraju grafa. Rekord je danas u više navrata 255. Ne sjećam se da sam ikada čuo UPS da toliko klika svako malo, baš je osciliralo na granici gore-dolje.
Uređaj koji ovo mjeri, moj multimetar i UPS su unutar 1-2V razlike tako da mislim da mjerenje ne odstupa previše.
Mislim da neću dirati postavke UPSa, neka on lijepo prebaci na 253 kao i do sada. Barem ćemo vidjeti koliko će dugo releji prebacivati prije nego se zalijepe

c-shadow je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2024., 10:12   #187
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
Ne fali ništa Line Interactive, samo smo objašnjavali kako radi pojedina izvedba.
Mislim da se ne trebaš brinuti dok sve radi kako treba.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2024., 13:47   #188
medo
#erase startup-config
Moj komp
 
medo's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
Klikanje releja između namota generira prijelazne pojave. Trošilo ipak osjeti prijelaz. Ako klikne 50-100 puta dnevno onda je možda bolje uzeti online UPS koji drži napon zabetonirano i neprekinuto a ovisno o dizajnu može raditi u puno većem rasponu voltaža.
__________________
"It's not a bug, it's a feature!"
1N6pJsvusP7afu23qs1uBscK16wfcG7C8m
medo je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 17:36   #189
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
@jp_rv
Citiraj:
Autor jp_rv Pregled postova
i takooo, stigao meni usb na serial adapter, kupio sam neki sa chipsetom kojeg bi mikrotik trebao podržavati, i danas ga ja upiknem u apc smart ups 420, i makina STANE.../
Dokle si došao sa domaćim radom ?

Jeli ti rastavljiv na strani DB9 konektora i ako je jeli konektor "na žice" ili direkt u pcb ?
Ako je zaliven ili za pcb onda je jednostavnije dodati DB9 ženski na DB9 muški adapter,
koji je rastavljiv pa samo prepraviti / spojiti po ovoj schemi > https://pinoutguide.com/UPS/apc_smar...e_pinout.shtml


https://abra-electronics.com/interco...db9-hp-9g.html

Prije je tih adaptera / plastika bilo na svakom koraku a sad treba kopati, tražiti.

Za žuntu:
MikroTik System/UPS > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/UPS
MikroTik Supported UPS`s > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=48762
MikroTik UPS monitoring script > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=73899
MikroTik Connecting to serial devices with a USB FTDI TTL-232 cable > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=85781

Kad već pričamo o MikroTik - u i serial komunikaciji (a zgodno je da bude u temi),
naletio sam na par zgodnih "proizvoda" za monitoring napajanja MikroTik - ova:
http://tandem.ck.ua/ups_mte-eng.php
http://tandem.ck.ua/ups_mtm-eng.php

Isto tako sam vidio da je netko slagao usb / serial pa relej(i) kako bi preko njih davali komande / kontrolirali drugu opremu u blizini.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 07:25   #190
jp_rv
Premium
 
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,076
došao sam u mp3....

nemam vremena za to sad, imam serijski kabel negdje zakopan od stoljeća sedmog,ako je to uopće serijski, onaj za programiranje satelita. iako imam negdje i od modema.

čekat će to.
jp_rv je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2024., 16:31   #191
jp_rv
Premium
 
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,076
recimo da sam odustao od ove ideje kompliciranja. taj ups će bit za PC, a drugi jednostavniji ups će bit na njegovom mjestu. a taj "jednotavniji" ups je APC 950.

stajao je sa strane već neko vrijeme jer mi nije treba ali reko, ajde da ga upogonim, sad će držat server na sebi i tih 950VA je jače od ovoga. plus u NJEMU SU DVIJE BATERIJE.



i tako ja otvorio taj ups, uz dosta muke jer ga moraš cijelog odvidat da biš došao do baterije, i unutra me sačekao - kurac.

apc je u ups od 950VA, isti ti ups-evi nama u firmi drže po cijele rack ormare sa opremom, stavio jednu jedinu baterijičicu od 7Ah kakve idu u ups-ove od 300VA.

nisu normalni. i onda te još zajebu jer izgleda kao da ima mjesta za dvije - ali nema, ne stanu dvije. isto tako te zajebu jer kažeš - vidi stavili su Y splitter i imam 2 kabela za spojit 2 baterije -e ali nemaš. samo crvena žica je splittana , a crna je samo jedna.




tako da sam na to popizdio, napravio kabel sa stopicama, progurao taj kabel iza kroz rupu za rj45 zaštitu koju sam odvalio jer neću nikad ništa na nju spojit,i provukao van spoj na baterije. em ga više nikad neću morat otvarati , em su mi sad spojevi na baterije na izvolte.
jp_rv je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2024., 19:02   #192
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
Vidiš da čoek naprosto mora ponekad popi***t i beštimat
Nisi trebao odvaliti RJ45 zaštitu, vidi mjesta zada za probiti rupu u plastici ... ali nema veze.
Šta si rekao, sad si izvršio pripremu za lakše mijenjanje baterije(a), pa lako staviš šta imaš / želiš,
možda čak i ona od 17 Ah ako ti je pri ruci.
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2024., 14:02   #193
Armor
Premium
 
Armor's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 230
Molim neki savjet vezan uz ovu temu.

Naime, tražim nešto kaj štiti od grmljavine i nestanka struje, pogotovo onih kad u sekundi nestane pa dođe pa opet nestane...

Spajali bi se "55 TV, PS5 i Xbox Series X, i punjač za gamepade tak da mora imati 4 utičnice.

Trenutno imam običnu letvu, koju kad grmi, samo stavim na 0.

Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
__________________
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2024., 20:24   #194
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
Preporuka je tu malo nezahvalna,
za kakvu - takvu zaštitu trebaš produžni sa prenaponskom zaštitom,
najpoznatije su one APC - ove, primjer > https://www.links.hr/hr/prenaponska-...nica-150900065

Da bi oprema "preživjela" te padove napona trebaš UPS.
Kolike snage, trebaš zbrojiti potrošače pa dodaj 20 - 25%.
Primjera radi PS5 troši max. 200W u igrama, Xbox Series X do 153 W u igrama, vjerojatno nisu oba u pogonu u isto vrijeme + TV + cca 10 W za ostalo.
Od ovih "prvih sa liste" moožda > https://www.links.hr/hr/ups-green-ce...crni-011602009
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2024., 12:51   #195
Armor
Premium
 
Armor's Avatar
 
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 230
Nisu konzole odjednom u pogonu, sviđa mi se produžena letva kaj si linkal, možda bi to bilo dosta...
Ovaj UPS, dal se u njega uopće mogu uštekati TV, PS5 i XSX?
Kolko vidim, iza su samo ulazi za PC napajanja - tak bar izgleda, IEC utičnice.

Kakav je ovaj, on ima 4 normalne utičnice?

https://www.instar-informatika.hr/up...21303/product/



Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
__________________
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2024., 13:01   #196
xlr
49%winner
Moj komp
 
xlr's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,789
Imas C14-Shuko kratkih adaptera, ili jos bolje C14-Shuko produzna letva. Ako ides na opciju letve, uzmi neku najgluplju letvu bez prenaponske zastite. U pravilu se pametne letve ne stavljaju i nisu potrebne iza UPS-a.

Neki dan sam preslagivao UPS doma, ima 8 izlaza, od toga na 4 izlaza svaki ima svoju letvu sa 4 shuko uticnice. Na ostala 4 izlaza imam spojeno direktno komp, NAS i jedan monitor. Ako ces tako spajati komp direktno bez adaptera, treba ti C14 (muski)-C13 (zenski) kabel.
__________________
Keep calm and fastboot oem unlock.
xlr je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2024., 21:20   #197
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
@Armor
Taj UPS sa tvog linka je bitno manji / slabiji i nije dovoljno snažan da ti pokrije potrošače,
preciznije čitaj specifikacije.

Produžna letva sa prenaponskom zaštitom ti je prvi korak,
kako je kolega poviše rekao iza UPS - a se po potrebi stavlja "obična letva".

Produžne letve sa C14 konektorom su uglavnom bezobrazno skupe,
zato se uzme kvalitetna letva, npr:
https://www.links.hr/hr/naponska-let...crna-202300090
https://www.links.hr/hr/naponska-let...jela-011504011
a onda ocvikaš utikač i smontiraš C14 utikač:
https://www.chipoteka.hr/utikac-euro...c14-2631300790
https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...kabel-tropolni
+ 5 min. posla.

Ako ti se to neda evo jeftino C14 na Schuko ženski > https://elmaz.hr/ponuda/PER012-oprem...c-0018-bk.html