28.06.2023., 11:39 | #121 |
49%winner
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,795
|
Osobno ne bi nagadjao nego probao ganjati garanciju. Prvo kod APC-a jer mozda oni ipak znaju nesto vise s obzirom na navedene simptome - mozda znaju da je to problem do UPS-a i dobijes zamjenu no questions asked.
__________________
♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕
|
28.06.2023., 11:48 | #122 |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Istra
Postovi: 3,008
|
Thx, idem tako probati. |
|
|
Oglas
|
|
28.06.2023., 15:15 | #123 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Po uvodnom pitanju 90% crkla baterija ili 10% dio zadužen za njeno punjenje. Pošto je trenutna baterija prazna (prikazuje 5%), normalno da "sve legne" u momentu kada treba preuzeti teret. Za test spoji neku drugu ispravnu bateriju, sad mi se ne traži jeli ona nova glupa izvedba sa batt paketom, o tome ovisi koliko je jednostavno - komplicirano to izvesti a da ne rastavljaš sve (garancija). Za test može bilo koja baterija, pa i od auta, samo napravi dobre spojeve ... Isto tako probaj postojeću (iako je vjerojatno neispravna), izvaditi i napuniti sa nekim (pametnim) punjačem. Ako je oživiš slijedi testiranje u ups - u ... EDIT: BX950MI > https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...R/P-BX950MI-GR unutra je RBC17 > https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...rranty/P-RBC17 u biti 12V 9Ah, 151x94x65 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.06.2023. u 15:24. |
28.06.2023., 16:58 | #124 |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Istra
Postovi: 3,008
|
@Nikky, Dogovaram povrat na servis, u garanciji je, neka rješavaju. Da nije u jamstvu već bi bio u komadima na stolu Samo što sad nisam siguran što dalje kupiti od tih modela "za po doma", Cyberpower - krepao, APC - krepao Inače se bilježe u bazu sva očitanja koja UPS daje, evo npr. prijavljeni napon na bateriji za ovaj mjesec. Vidiš nešto čudno nakon 21.06.? Više mi se čine čudnim postavke tog UPSa. Po defaultu sensitivity je na "low", znači da neće jako brzo reagirati na promjene u naponu. Dodatno, vrijednosti napona ispod/iznad kojega će se prebaciti na bateriju su tvornički podešene na 140V / 300V što mi se ne čini baš zdravo za priključenu opremu Dva zaniljiva videa na temu APC BX serije: https://youtu.be/MxlLrLI2RqA https://youtu.be/vO_JqeizMso Ovaj drugi dira temu koju smo već prošli, a to je da se ove borgovske LEDice ne mogu smanjiti unatoč što to piše u manualu |
28.06.2023., 17:38 | #125 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Ako promijeniš sensitivity na standard ili high onda će reagirati "ranije" tj. za manje odstupanje ulaznog napajanja. Šta se napona baterije tiče (a time i njenog stanja), nekakav "kolaps" je bio 26. 06 nakon kojeg se nije oporavila, vjerojatno je nestalo struje, ups je napajao opremu sa nje, međutim nakon povratka napajanje nije je uspio full napuniti. Ustvari, čak i je ali postizanje napona je jedno a kapaciteta nešto drugo. Obzirom kakva je generalno kvaliteta baterija uopće nije čudno da crknu u manje od 24 mj. |
29.06.2023., 09:08 | #126 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
|
Preporuka UPS-a
Moj APC SmartUPS je jučer iscurio. Nije bilo struje preko 3h. Bio je kratak možda 15-20min prema logovima a nas nije bilo doma. HEP zna poslati obavijest da dolaze u očitanje kada im treba lova a ne znaju poslati obavijest da pola dana neće biti struje zbog radova. Sad ti gledaj njihov web svaki dan da li će slučajno biti radova u tvojoj ulici…. Anyways UPS je rekao da se baterija bliži kraju svog radnog vijeka (2.5godine?). Trebalo je više od 2h da bateriju digne sa 0%. Vjerojatno ima funkciju oživljavanja potpuno ispražnjene baterije. Danas ujutro je baterija bila na 97%. Self-testovi su prošli. |
29.06.2023., 17:56 | #127 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Ako ju je oživio, prolazi self test + test sa pravim teretom cca 30 - 50% "snage" + cca 5 - 10 min. onda vozi dalje dok ide. U međuvremenu nabavi dobru zamjensku bateriju(e), ovo jednina / množina ovisno šta guta tvoj konkretni model (podsjeti nas koji). Imaš i DIY alternativu pa staviti veće baterije vani + izvući spojeve .... |
30.06.2023., 15:38 | #128 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
|
Preporuka UPS-a
Tako je, ima one dvije klasične od 7 ili 9Ah spojene u seriju na 24V. Takve su u Chipoteci ~25€ po komadu. Skine se stari kabel, nakači novi, malo krep trake da ih drži zajedno i peglaj dalje. Model je mislim SMT750IC onaj najslabiji. Uzeo sam baš njega zbog tih jeftinih baterija BTW: je li dobro isključiti green mode? Neki kažu da treba da se baterija ne bi prerano sulfatizirala a drugi kažu da ne jer UPS onda kuha bateriju… |
30.06.2023., 16:05 | #129 |
49%winner
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,795
|
Kad sam ugasio green mode, isti ups mi je gasio male potrosace spojene na njega (dac, zvucnike, raspberry). Znaci ujutro ugasio green mode, popodne isao slagati kablove i potrosace (radio sam neke preinake). Znas koliko mi je trebalo da skuzim u cemu je problem? Dugo Prekopao sam sve kablove i potrosace, prije nego sam se sjetio te promjene na samom ups-u. Nisam guglao sta tocno taj mod radi, mislio sam ako je green mode upaljen, to je neko nebitno eko sranje pa ga instiktivno ugasio.
__________________
♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕
|
30.06.2023., 18:40 | #130 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Stvarno nas prave budalama / lude, izvrnuli su logiku naopako U principu kada je green mode upaljen onda recimo PowerLine ide u sleep ako nema prometa (po defaultu to treba gasiti jer se "ne zna" probuditi kad treba), ovdje je logika da ne daje izlaz ispod nekog tereta. @medo Da umjesto tih (šroteks) 9Ah staviš prave 17Ah pa da vidiš koliko će trajati run time a i life time, štos je u tome šta veća baterija lakše podnosi teret ... Naravno, DIY varijanta vani zbog većih dimenzija. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.06.2023. u 18:46. |
|
|
Oglas
|
|
30.06.2023., 23:51 | #131 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
|
|
01.07.2023., 09:10 | #132 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Malo im je smotan opis, RBC7 je 24V 17Ah, 2x 12V 17Ah spojeno u seriju. U originalu navodno CSB, ove > https://www.protis.hr/products/detai...0-12v17ah/7790 Nešto jeftinija alternativa: https://fenix.hr/green-cell-agm09-baterija-agm-12v-18ah https://www.lost.hr/ponuda/item/4122...a-agm-12v-18ah https://www.chipoteka.hr/elektronika...-mm-2400103220 https://www.chipoteka.hr/elektronika...-mm-2400003501 naravno da trebaš 2 komada. |
02.07.2023., 21:29 | #133 | |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Istra
Postovi: 3,008
|
Citiraj:
https://www.se.com/th/en/faqs/FA331784/ Code:
What is the "Green Mode" on Smart UPS (SMT, SMC) (Line Interactive)The Green Mode icon will be illuminated when the UPS is operating at the most efficient level by bypassing unused AVR components while acceptable utility voltage is present. The UPS will enter and exit Green mode automatically and will not compromise power protection. Moreover, Always provides surge and noise filtering. No transfer time penalty in green mode. Units achieve efficiencies of >97%. |
|
02.07.2023., 21:40 | #134 |
#erase startup-config
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,949
|
Preporuka UPS-a
Green mode kod mene puni bateriju tek kada kapacitet padne ispod 95% Kada je Green mode isključen baterija je stalno na 100% 17Ah baterije su previsoke za moj UPS. |
03.07.2023., 07:52 | #135 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
@medo Znam da su 17Ah baterije su previsoke za tvoj UPS, treba DiY varijanta da ih držiš vani do UPS - a + produžetak DC kabel / žice. |
03.07.2023., 09:11 | #136 |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Istra
Postovi: 3,008
|
Obzirom mi je Nikky dao malo materijala za razmišljanje, baš proučavam ovih dana, bome su ga zakomplicirali ovi u APCu s tim baterijama. Samo za kućnu smart seriju (SMT, SMC,...) imaju barem 3 načina spajanja baterije + hrpu dimenzija raznih |
03.07.2023., 11:17 | #137 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
|
Rekao bih da su namjerno prešli na ove "paket" varijante kod manjih, time je olakšana izmjena ali zato komplicira bilo kakve modifikacije / izmjene + potencijalni problem ako konektor paketa ne sjedne dobro (unutra je pa ništa ne vidiš). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.07.2023. u 14:32. |