UPS se čudno ponasa
Dakle dogodio se neki dan prenapon, bar tako piše u softveru od UPS-a. Počeo pištati ko lud, kontinuirani zvuk, dakle kao da je prazna baterija. UPS je relativno nov, niti 2 godine nije star. Cyberpower 720W/1200VA (1200EILCD), offline, dumb, neki kockasti simulirani sine wave. Kad se to dogodilo ugasilo mi sve pospajano na njega, sve je bilo u idleu tad i potrošnja je prema softweru bila oko 180W. E sad, reko nećeš me drugi put zahebati, pripremio sve da bude spremno ako se ugasi... i opalio self test. Dvaput. U oba slučaja... Corsair HX620 ostao raditi Seasonic Focus Plus Gold 750W se ugasio Da li ovog drugog muči kockasti sinewave ili je UPS za reklamaciju? Sjećam se da je prije bilo govora o aktivnom PFC i da to možda ima neke veze... hvala Zadnje izmijenjeno od: dakky. 17.05.2019. u 20:12. |
16.05.2019., 09:35 | #2 |
Premium
Datum registracije: Apr 2005
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
|
Moguće je i jedno i drugo. PC s aktivnim PFCom se može ugasiti ako je spojen na UPS sa simuliranim sinusnim valom. Ako ikako možeš dovuci neki PC sa pasivnim PFC pa probaj kako će se ponašati. Ili spoji neki potrošač približne snage kao PC, neke žarulje, grijače, bilo šta bez motora, jer je moguće i da su akumulatori u pitanju, bez obzira na na starost UPSa |
|
|
Oglas
|
|
16.05.2019., 20:19 | #4 | |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
|
Pa na linku šta si stavio, malo niže, piše Waveform Type = Sine wave, onda malo dublje kopaš po istoj stranici pa nađeš: Citiraj:
|
|
17.05.2019., 01:11 | #5 |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
Well, prekopao sam cijelu stranicu od Schindera i APC-a i PDF-ove i nisam našao ovo da je pure sinewave. Hvala na informaciji. Nije baš jeftin, 3500 kn, ali ako me neće ubit usred nekog projekta, možda se isplati Mada SMC piše i da su C series.... SM-C. A ne SMT koji sam ja linkao. OK, vidim da i SMC ima kod nas za kupiti, ali je nešto slabiji u W od SMT, a SMT koliko sad čitam je "end of life". Zadnje izmijenjeno od: dakky. 17.05.2019. u 01:27. |
17.05.2019., 01:31 | #6 |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
ovo je izgleda zamjena za SMT model... novija... po EU pravilima za SMT model... 600W/1000VA Koliko čitam SMX modeli imaju ventilator koji je stalno upaljen i dosta glasan. Nije za pored kreveta... kompovi su stišani do ibera i praktički se ne čuju. Sad da mi SMC radi buku nema smisla... a ništa, tražimo dalje. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 17.05.2019. u 01:49. |
17.05.2019., 15:38 | #7 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
|
Pa evo ovdje: švabo priča priču, stoji kraj njega na stolu i ne čuje se, jedino možda kad radi na baterije ... |
17.05.2019., 20:00 | #8 |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
A to ima logike. I postojeći Cyberpower ima ventilator, ali ga upali samo na baterijama. E, samo ne kužim razliku između SMC1000I i SMC1000IC... razlika je skoro 700 kn. I kakve su ovo vradžbine: link .. koja cijena za koje performanse i još on-line.... edit: a bogme i ovaj Cyberpower ne izgleda loše... link za tu cijenu. Samo da ima IEC konektore umjesto schuko.... Zadnje izmijenjeno od: dakky. 17.05.2019. u 20:56. |
18.05.2019., 11:18 | #9 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
|
"ne kužim razliku između SMC1000I i SMC1000IC": - ovaj bez C na kraju nije predviđen za naše tržište (bar po APC - u), sve "divlje zemlje ... - zada ima serial i usb - ovaj sa C na kraju je predviđen za naše tržište - zada ima Network, serial i usb - vjerojatno ima još razlika ... APC je ponekad precijenjen / napumpana cijena ali je obično kvalitetniji od čajniz. Ove vradžbine tj. Elsist UPS Mission 3000VA/2400W na papiru izgleda odlično, koliko vidim uvozi Lost, ima ga po IT, ima 6x 12V/7Ah baterija ... kvaliteta i ostalo ??? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.05.2019. u 11:27. |
18.05.2019., 19:48 | #10 |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
E, a što misliš o ovom? Ipak 1000 kn jeftiniji od APC-a, a izgleda da nudi jednako i nije kinez? 1000VA/900W verzija, naravno. edit: ja sam stvarno glup... Evo priznajem. Pa onaj Cyberpower odozgora za 1700 kn sa 100% kompatibilnosti sa Aktivnim PFC ima Schuko... a meni treba IEC... pa koji sam glupan, to su obični kablovi od 12 kn za spojiti PC u zidnu utičnicu i samo ih ukopčam u ove svoje muške IEC .. malo više kablova, ali mislim da ću ići na tu varijantu. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 18.05.2019. u 21:07. |
|
|
Oglas
|
|
18.05.2019., 23:29 | #11 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
|
Pa eno ti u kolege polovni, vidi jeli ti odgovara > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=298511 |
18.05.2019., 23:44 | #12 |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
Koliko vidim na linku jedino ima APC back-up 1400VA koji ima stepped sinewave, a meni treba pure sinewave... |
19.05.2019., 00:11 | #13 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
|
Ups, previdio sam taj detalj |
19.05.2019., 01:30 | #14 |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
Ne brini, i ja sam previdio detalj da je od one firme shipping minimum 300 kn jer bez obzira što su kao HR firma sve ide odnekud... a UPS nije baš lagan Ok, onda su sad 3 opcije: Cyberpower 1500VA/900W line-interactive AVR, 2800 kn AEG Protect C 1000VA/900W online double conversion, 3000 kn APC Smart-S C 1000VA/600W line-interactive AVR, 3600 kn Vjerojatno se da naći jeftinije, ali mislim da je došlo vrijeme da se malo Ethereuma potroši pa mi u HR jedino Uzi i Futura odgovaraju. EDIT: KUPIO CyberPower za 1.74 ETH pa da riješimo tu priču. Možemo još razglabati zašto nisam uzeo AEG ili APC ali ovi garantiraju "100% kompatibilnost sa aktivnim PFC" i najjeftiniji je. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 19.05.2019. u 03:50. |
06.01.2020., 05:04 | #19 |
Registered User
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 57
|
Može pitanje isto u vezi UPSa, i moj čudno radi Radi se CyberPower 1500EILCD imam ga skoro već dvije godine Čisto kućni, komp+monitor i par ostalih potrošača, (ruter, switch, maxtv, takve debilane) Inače "klika", otkad sam ga uzeo, to mi je normalno pošto struja kod nas u Lici je sve samo ne struja.. Događa se da sve češće upada u "buck", toliki je input da mora "popravit" out.. al gle: samo zadnjih mjesec dana "buckova" btw ups je spojen na komp 24/7, ne gasi se.. sad se događa da najčešće u noćnim satima ravna napon i pali ventilator.. koji je bome dosta bučan, al ajmo reć ne pali bateriju da izravna napon nego sve radi pasivno, samo pali hlađenje što zna trajat i po pola sata.. voltaže su postavljene stvarno konzervativno Držim unimer uštekan na istu fazu, uvijek je oko 250V.. Ne kužim, di se "buck" događa? |
06.01.2020., 10:38 | #20 |
Premium
Datum registracije: Feb 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 4,888
|
__________________
Igor Batinic |
06.01.2020., 11:51 | #22 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
|
Bidan UPS pegla loše upravljanje napona od Elektre, dakle ništa čudno. |
06.01.2020., 14:59 | #23 |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
Ako je najveći problem buka od ventilatora, pa stavi UPS negdje dalje gdje neće smetati i dovuci produžni do kompa i ostalih điđa. Onda nema veze ako će i dalje "buckati" kad god mu dođe previsok napon... Dobro si rekao, u dobro vrijeme je kupljeno sad je 1.74 etha 210 eura, a UPS je i dalje 2400 kn |
07.01.2020., 13:21 | #24 |
Registered User
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 57
|
Hvala svima na odgovorima. Sad sam zero pametniji. Na ovim našim prostorima ups je must have, što elektra radi sa naponom, to su čuda. Jedino ne mogu mjerit frekvenciju unimerom (niti ups mjeri) jer nema opciju, a pretpostavljam da je i na tom polju show program. |
07.01.2020., 14:47 | #25 | |
Premium
Datum registracije: Feb 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 4,888
|
Citiraj:
Tvoja situacija je česta kod lokacija gdje jedna trafostanica pokriva dosta široko područje, a ti si jako blizu iste.
__________________
Igor Batinic |
|
07.01.2020., 18:51 | #26 |
Registered User
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 57
|
Paradoks.. Želim bit što dalje od trafostanice, a što bliže tel. centrali. Centrala 3km+, trafostanica 0.3km.. imam 4mbita i 250V+ jebeno |
07.01.2020., 23:49 | #27 | |
Uptime freak
Datum registracije: Dec 2002
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
|
Citiraj:
250V riješiš kao što sam rekao sa UPS u podrumu i razvedenom strujom posebno sa UPS-a, a ako hoćeš stvarno kvalitetno, imaš relativno jeftine online UPS-ove koji stalno rade konverziju, opet, staviš u garažu i ne čuješ ih a imaš normalan napon u kući. |
|
08.01.2020., 08:02 | #28 | |
...samo te gledam...
Datum registracije: Mar 2007
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,746
|
Citiraj:
UPS uzmi online verziju, kako je kolega i spomenuo, neće biti prebacivanja el. mreža,/baterija pa će UPS puno stabilnije raditi. |
|
|
|