Problem sa strujom

Ej ekipa evo pitanja ako netko ima iskustva sa strujom:

žica na koju mi je spojena napa ima (klasika smeđa-plava i zeleno/žuta) napon i na 0 te normalno tamo napa ne radi,Kada je uključim na bilo koje drugo mjesto u kuhinji radi normalno.

Prvo sam isprobao ispitivačem i svijetli na obje žice pa sam multimetrom izmjerio:

Na fazi je 225V ,na 0 je 70V

Žica nije oštećena ni na koji način .

Ima neki trablšuting ili da zovem električara?

tnx
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 20:21   #2
silver_tip
Premium
Moj komp
 
silver_tip's Avatar
 
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Kako si uspio izmjeriti da je na 0 70v ? Mislim nije moguce osim ako si mjerio zeleno/zutu sa smedjom ili plavom... no to znaci da na tu 0 negdje dolazi sama faza.
silver_tip je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Staro 22.11.2016., 21:18   #3
duggi
Premium
Moj komp
 
duggi's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 597
da plavu sa zeleno/žutom=70v
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 21:40   #4
dh41400
Señor Audiophile
Moj komp
 
dh41400's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedan mali test ... dovuci produžni sa utičnice na kojoj napa radi ispravno, te onda mjeri multimetrom tu zeleno-žutu na koju je napa trenutno spojena i uzemljenje sa produžne utičnice koju si doveo sa druge (ispravne) utičnice. Znači, napon između uzemljenja jedne i uzemljenja druge utičnice uzimaš za mjerenje.

Trebao bi izmjeriti 0V, a ako je pak nekakav napon različit od 0V onda ti napon "probija" na uzemljenje na toj trenutnoj utičnici.

EDIT:
Usput možeš opet izmjeriti tu plavu koja ti daje 70V, ali sa uzemljenjem sa te druge ispravne utičnice. Ako tu pak opet dobiješ 70V znači da ti je "nula" negdje u prekidu tj. negdje izbija taj plavi vodič ... ili je pak netko izvršio "nulovanje" na toj utičnici na vrlo traljav način.

Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 22.11.2016. u 21:49.
dh41400 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 21:55   #5
dadoremix
Premium
Moj komp
 
dadoremix's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2006
Lokacija: HR
Postovi: 4,529
al da faza prebija.. nebi li onda i osigurač pao ? pa i glavi fid mejbi ?
dadoremix je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 21:58   #6
dh41400
Señor Audiophile
Moj komp
 
dh41400's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne bi ako probija preko nekakvog "otpora" ... hrpa ljudi je preko lošeg nulovanja nebrojeno puta skoro zaginula, a na osiguračima ni A ni B od iskakanja.

Naravno ti ljudi nisu imali FID-ovke.
dh41400 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 22:50   #7
Getriba94
Premium
Moj komp
 
Getriba94's Avatar
 
Datum registracije: Jun 2016
Lokacija: Zagreb
Postovi: 1,036
Citiraj:
Autor duggi Pregled postova
Ej ekipa evo pitanja ako netko ima iskustva sa strujom:

žica na koju mi je spojena napa ima (klasika smeđa-plava i zeleno/žuta) napon i na 0 te normalno tamo napa ne radi,Kada je uključim na bilo koje drugo mjesto u kuhinji radi normalno.

Prvo sam isprobao ispitivačem i svijetli na obje žice pa sam multimetrom izmjerio:

Na fazi je 225V ,na 0 je 70V


Žica nije oštećena ni na koji način .

Ima neki trablšuting ili da zovem električara?

tnx

ne smije svijetlit na obje zice neg na fazi sam

225 v je razlika faza-zemlja , 70 nula-zemlja?
Getriba94 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 22:54   #8
silver_tip
Premium
Moj komp
 
silver_tip's Avatar
 
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Citiraj:
Autor dh41400 Pregled postova
EDIT:
Usput možeš opet izmjeriti tu plavu koja ti daje 70V, ali sa uzemljenjem sa te druge ispravne utičnice. Ako tu pak opet dobiješ 70V znači da ti je "nula" negdje u prekidu tj. negdje izbija taj plavi vodič ... ili je pak netko izvršio "nulovanje" na toj utičnici na vrlo traljav način.

Polako... mi neznamo gdje on dobija 70v na tom prikljucku.

Moze dobijati 70v na uzemljenju a moze 70v biti na 0, ako sa ispravnim uzemljenjem sa druge strane kuce dobija i dalje 70v sa plavom znaci da 0 nije u prekidu nego da 0 na tom mjernom mjestu dobija od nekale 70v a to moze biti direktno od faze samo jer da dobija 70v sa uzemljenja cijela kuca bi dobijala 70v na zeleno/zutoj.

Iznad prikljucnog mjesta mora postojati razvodna kutija i prvo bih tamo pogledao situaciju jer iz te kutije se dijele grane prema prikljucnim mjestima te je lako moguce da faza dodiruje ili "preskakuje" na 0 koja vodi na izvod za napu.

Sto se tice nulovanja prije ces zaginuti od fid sklopke koja zaglavi ili automatskih osiguraca kad zavare nego od pravilno dimenzioniranog keramickog osiguraca.

Ves masina je nulovana tvornicki svaka recimo kao primjer i spajamo je na uticnicu koja nije nulovana uopce... sta ce biti ? Pa nista.., doce struja na masu/uzemljenje ves masine ili 0 i istom tom 0 ode dalje po kucnoj instalaciji i kada dodje do sata gdje su sve 0 kratko spojene a moraju biti jer drugacije ni sat ne moze biti spojen ako je osigurac 10/16/20A izbit ce 1000% no ako je ekser tamo ili osigurac od 45A normalno da nema sanse da on tako brzo izbije bar dok te posteno ne istrese...
silver_tip je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 23:06   #9
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,576
Ne zafrkavajte se sa tim elektro radovima ako ne znate šta radite.
Najbolji detalj, x sličnih tema u zadnjih y dana ?!?
Di ste prije bili, dok je dan bio duži, toplo i suho, a ne sad u zimu ??
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 23:20   #10
Getriba94
Premium
Moj komp
 
Getriba94's Avatar
 
Datum registracije: Jun 2016
Lokacija: Zagreb
Postovi: 1,036
Decki se opustili u overclock koji ni vodic u zidu nije izdrzo

Sent from my Xperia Z3
Getriba94 je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Staro 22.11.2016., 23:39   #11
silver_tip
Premium
Moj komp
 
silver_tip's Avatar
 
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ide bozic, sve ce svijetliti... ovdje napa odbija suradnju a u susjedstvu covjek trazi zice po zidu
silver_tip je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2016., 13:18   #12
dh41400
Señor Audiophile
Moj komp
 
dh41400's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Citiraj:
Autor silver_tip Pregled postova
Polako... mi neznamo gdje on dobija 70v na tom prikljucku.

Moze dobijati 70v na uzemljenju a moze 70v biti na 0, ako sa ispravnim uzemljenjem sa druge strane kuce dobija i dalje 70v sa plavom znaci da 0 nije u prekidu nego da 0 na tom mjernom mjestu dobija od nekale 70v a to moze biti direktno od faze samo jer da dobija 70v sa uzemljenja cijela kuca bi dobijala 70v na zeleno/zutoj.

Iznad prikljucnog mjesta mora postojati razvodna kutija i prvo bih tamo pogledao situaciju jer iz te kutije se dijele grane prema prikljucnim mjestima te je lako moguce da faza dodiruje ili "preskakuje" na 0 koja vodi na izvod za napu.
Ako napa radi na jednoj utičnici, a ne radi na drugoj, OČITO je problem u toj utičnici. Logično, zar ne?

Drugo, mi uopće ne znamo da li ta lokacija uopće ima pravilno uzemljenje. Možda ta utičnica uopće nije uzemljena

Citiraj:
Sto se tice nulovanja prije ces zaginuti od fid sklopke koja zaglavi ili automatskih osiguraca kad zavare nego od pravilno dimenzioniranog keramickog osiguraca.
Iz iskustva ti mogu reći da od keramičkog osigurača nula bodova ... jer dok on izbaci tebe itekako struja izdrma uzduž i poprijeko, jer ljudsko tijelo ima nekakav otpor koji prevari osigurač i on to smatra potrošačem tj. drži struju ispod nekakve max. granice.

Što znači pravilno dimenzionirani osigurač?

Stavljaš osigurač za prostoriju ovisno o potrošačima koje imaš u njoj. Ako ti je u prostoriji el. peć od 3.5kW i još par dodatnih potrošača, to ti je barem 20A. A dok osigurač od 20A izbaci ... ti si već dobrano pržen ukoliko dođe do direktnog ljudskog kontakta sa naponom, a osigurač ni makac.

Jedino ako stavljaš za svaku utičnicu poseban osigurač ... ali to skoro nitko nema u kućanstvu, te ti opet to ne garantira zaštitu od strujnog udara.

Citiraj:
Ves masina je nulovana tvornicki svaka recimo kao primjer i spajamo je na uticnicu koja nije nulovana uopce... sta ce biti ? Pa nista.., doce struja na masu/uzemljenje ves masine ili 0 i istom tom 0 ode dalje po kucnoj instalaciji i kada dodje do sata gdje su sve 0 kratko spojene a moraju biti jer drugacije ni sat ne moze biti spojen ako je osigurac 10/16/20A izbit ce 1000% no ako je ekser tamo ili osigurac od 45A normalno da nema sanse da on tako brzo izbije bar dok te posteno ne istrese...
Ako nemaš uzemljenje, a vešmašina je "nulovana", u slučaju izbijanja napona, napon ostaje na metalnim dijelovima. Imaš HRPU primjera gdje ljudi osjete lagano izbijanje napona na metalnim uređajima, a osigurači hladni k'o led. Opet ponavljam osigurači NISU i NE MOGU biti zaštita od strujnog udara. Oni primarno služe za zaštitu instalacija, te eventualno ako postoji pravilno uzemljenje i dođe do izbijanja onda će odraditi svoje. Ukoliko su utičnice nulovane postoji nemala mogućnost da se neće aktivirati osigurač. Zato se NE preporučuje nulovanje kao zaštita.
dh41400 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2016., 14:22   #13
markecSMB
Premium
Moj komp
 
Datum registracije: Jan 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 945
Citiraj:
Autor silver_tip Pregled postova
Polako... mi neznamo gdje on dobija 70v na tom prikljucku.

Moze dobijati 70v na uzemljenju a moze 70v biti na 0, ako sa ispravnim uzemljenjem sa druge strane kuce dobija i dalje 70v sa plavom znaci da 0 nije u prekidu nego da 0 na tom mjernom mjestu dobija od nekale 70v a to moze biti direktno od faze samo jer da dobija 70v sa uzemljenja cijela kuca bi dobijala 70v na zeleno/zutoj.

Iznad prikljucnog mjesta mora postojati razvodna kutija i prvo bih tamo pogledao situaciju jer iz te kutije se dijele grane prema prikljucnim mjestima te je lako moguce da faza dodiruje ili "preskakuje" na 0 koja vodi na izvod za napu.

Sto se tice nulovanja prije ces zaginuti od fid sklopke koja zaglavi ili automatskih osiguraca kad zavare nego od pravilno dimenzioniranog keramickog osiguraca.

Ves masina je nulovana tvornicki svaka recimo kao primjer i spajamo je na uticnicu koja nije nulovana uopce... sta ce biti ? Pa nista.., doce struja na masu/uzemljenje ves masine ili 0 i istom tom 0 ode dalje po kucnoj instalaciji i kada dodje do sata gdje su sve 0 kratko spojene a moraju biti jer drugacije ni sat ne moze biti spojen ako je osigurac 10/16/20A izbit ce 1000% no ako je ekser tamo ili osigurac od 45A normalno da nema sanse da on tako brzo izbije bar dok te posteno ne istrese...




Daj nemoj (izrazito teško se trudim bit pristojan)..., kakvi usrani keramički osigurač, pravilno dimenzioniran.
Ono što su mene učili je da se fibrilacija srca dešava na 80mAs (I*t). I da je prosječana početna impedancija suhe kože čovjeka oko 1000 Ohma.

Dakle 230V/1000 Ohma je 230mA. Dakle ako te to pizdi 80mAs/230mA ili 0,347s može doć do opasnih šumova srca (kod zdravog, suhog čovjeka).
Navedeno je preko srca, i izjednačenja potencijala s dvije ruke.

Kakvi to usrani keramički osigurač će izgorit na 230mA.
markecSMB je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2016., 18:18   #14
silver_tip
Premium
Moj komp
 
silver_tip's Avatar
 
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Prvo malo seruckate obojca, pola sta pola... vise od pola hrvatistana ima instalacije izvedene tako da je treca zica kao masa/uzemljenje da je ista nulovana na samom satu. Skole, bolnice, zgrade pa cak i trafostanice po selima a bogme i tu kod mene nisu uzemljene nego nulovane. Stoji tabla na njoj 1x1m zastita od dodirnog napona sistemom nulovanja.


I sada ste vas 2 otkrili toplu vodu da to nevalja nist... slazem se apsolutno da uvjek moze bolje i da je pravo uzemljenje svakako bolji izbor ili makar spucati limitator na sisteme koji su nulovani da "glumi" fidovku...


Drugo, pa nije TA pec pegla ili fen da ide na produzni ili na onu granu instalacije gdje je ves masina ili stednjak... TA pec sto se mene tice nije pravilno spojena na instalaciju ako nije solo na svojem osiguracu i tu nema kompromisa uopce kao i sto vazi za elektricni bojler u kupatilu kojeg doduse ni nemam.

Moja kuca je nulovana od 80-tih te imam 3 zice u instalacijama i 2 table sa osiguracima + trofazni prikljucak struje. Apsolutno nikad nikoga struja spizdila nije a nije da nije bilo pregaranja osiguraca usljed kvarova raznih aparata. Zadnjih 7-8g aktivan je i limitator na jednoj fazi te se to pokazalo kao solidno rjesenje, stavljen ja na fazu gdje se koriste uobicajeni kucanski aparati tipa tv, pegla, mikrovalka, komp itd...

16A imam na fazi gdje je stednjak a druga je 16A za ves masinu, kombi-bojler i uticnica od supe gdje se povremeno koristi aparat za varenje kojim ne varim nocu kada se ves pere jel....

Treca faza je na 20A i limitator i onda sa te trece faze ide na dodatni ormaric sa osiguracima koji su vecinom 10A ili 16A te ih imam za svaku prostoriju po jedan.

U takvom setupu desava se da obavezno iskoci prvo slabiji osigurac od 10 ili 16A te limitator derne svoje no onaj od 20A u vecini slucajeva uredno prezivi pa kad fino limitator spucam nazad u rad imam struje u kuci svagdje osim tamo tj prostoriji gdje je nesto crklo i sada po vama dvojci ja se kockam sa zivotom svojim i svoje obitelji jer nam je kuca samo nulovana ?!?

Sta da kopam kanale oko kuce i uzemljujem jer to vise ne valja a unazad 100 godina je bilo ok ?


@markecSMB

Jel ti ko brani da se suzdrzavas, budes pristojan, kulturan a ne sirovina nekulturna tipa Mamic ? Udri samo...

Oce srce "preskociti" ili zatajiti od same sekiracije ako se previse zivciras .. da da ...
silver_tip je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2016., 20:13   #15<