Forumi


Povratak   PC Ekspert Forum > Ostalo > Svaštara
Ime
Lozinka

Odgovori
 
Uređivanje
Staro 30.10.2021., 21:43   #3541
Amd_Shill
Registered User
Moj komp
 
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Citiraj:
Autor Lewis Pregled postova
Fidovka obicno izbacuje kad je struja/voda u kontaktu, da mozda negdje ne curi/kaplje u klimi lagano ?
Fidovka izbacuje na principu razlike potencijala.
Edit: ovo je Tiki objasnio
Ne treba bit struja-voda samo.

Klime MORAJU imati osigurac C klase
Ako je B onda moze lako izbacit.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2021., 21:46   #3542
Amd_Shill
Registered User
Moj komp
 
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Citiraj:
Autor OuttaControl Pregled postova
A mislim da je očito da je problem u necemu sto je na osiguraču 5. Nek ti spoje privremeno tu neki dobar potrosac sa uzemljenjem tipa neka grijica, pa vidi oce li ona izbacivat, ako ne izbaciva očito je nesto u klimi.



Imam doma sensiru, i zna tu i tamo, izgasena, napravit klik, kao relej neki i nista se ne desi. Možda je to to. Probaj je upalit pa mjenjat modove, mozda nesto probija struju tipa 4 smjerni ventil.
Koji je to cetverosmjerni ventil?
Valjda mislis na prekretni ventil

Špula prekretnog ventila nece izbacit fidovku
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2021., 21:56   #3543
OuttaControl
Premium
Moj komp
 
OuttaControl's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
OuttaControl je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2021., 22:04   #3544
Amd_Shill
Registered User
Moj komp
 
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Tako je,prekretni ventil.
Sve ove godine u branši nisam cuo da ga neko zove cetverosmjerni ventil.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2021., 22:09   #3545
OuttaControl
Premium
Moj komp
 
OuttaControl's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
Google translate
OuttaControl je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2021., 22:53   #3546
Paxton
Expert from the shadow
Moj komp
 
Paxton's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2006
Lokacija: Sibinj
Postovi: 687
Da li je još uvijek moguće napuniti praznu klimu s plinom R410A (da li serviseri jos imaju tog plina), šteta je za bacit, još radi odlicno..
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2021., 23:12   #3547
Amd_Shill
Registered User
Moj komp
 
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Naravno
R410a izlazi 2026 iz uporabe
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2021., 00:09   #3548
OuttaControl
Premium
Moj komp
 
OuttaControl's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
Onda su nas mestri zajeb***. Tokom renovacije skinili staru skroz funkcionalnu klimu, i kao kazu ne mogu je vratit da nema tog plina vise za nabavit bla bla, da ce im iscurit kad se budu vracalo bla bla. bla, Zahvalio im se, nisam platio ni skidanje, i narucio novu klimu u drugog covika. Taj je reka da se moze nabavit plin ali nije lako nego se iz BiH mora. Sad nezz jel to taj isti broj, samsung je bio bar 15 god star.
OuttaControl je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2021., 01:31   #3549
Exomaniac
Registered User
Moj komp
 
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Zagreb
Postovi: 746
Pa mogli su jednostavno usisati plin u klimu nazad u kompresor unutra kao kad dolazi iz tvornice. Jedino ako je R22, njega se teško nabavi sad, jedino iz sivih izvora ja mislim. A ovo, zatvori se ventil izlaza na vanjskoj, pusti se da radi 3-4 minute na maksimum hlađenje i klima će povući plin nazad u sebe unutra, zatvori se i onda kad se radovi završe se vrati kao da se postavlja nova klima sa plinom već unutra.

Nema potrebe mijenjati plin. Doma sam više puta morao vaditi jedinice i svaki put je na tu foru izvađeno i vraćeno, plin je prvi koji je originalno stavljan u njih.
Exomaniac je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2021., 01:41   #3550
Paxton
Expert from the shadow
Moj komp
 
Paxton's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2006
Lokacija: Sibinj
Postovi: 687
Sve 5, no moja je potpuno prazna, ergo, treba je napuniti, a znam da se prelazi na R32, a googlanje ne pomaze, pa da se raspitam ovdje...
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2021., 01:56   #3551
Exomaniac
Registered User
Moj komp
 
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Zagreb
Postovi: 746
R410 imaju majstori normalno, to nije nikakav problem
Exomaniac je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2021., 09:16   #3552
Amd_Shill
Registered User
Moj komp
 
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Citiraj:
Autor Exomaniac Pregled postova
Pa mogli su jednostavno usisati plin u klimu nazad u kompresor unutra kao kad dolazi iz tvornice. Jedino ako je R22, njega se teško nabavi sad, jedino iz sivih izvora ja mislim. A ovo, zatvori se ventil izlaza na vanjskoj, pusti se da radi 3-4 minute na maksimum hlađenje i klima će povući plin nazad u sebe unutra, zatvori se i onda kad se radovi završe se vrati kao da se postavlja nova klima sa plinom već unutra.

Nema potrebe mijenjati plin. Doma sam više puta morao vaditi jedinice i svaki put je na tu foru izvađeno i vraćeno, plin je prvi koji je originalno stavljan u njih.
Ne pusti se 3-4 minute nego 20 sekundi max
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2021., 09:59   #3553
Colop
Premium
 
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Split
Postovi: 960
Citiraj:
Autor Amd_Shill Pregled postova
Fidovka izbacuje na principu razlike potencijala.
Edit: ovo je Tiki objasnio
Ne treba bit struja-voda samo.

Klime MORAJU imati osigurac C klase
Ako je B onda moze lako izbacit.
Kolilo vidim na slici koju sam stavio, osigurači za klime (1-5) na njima piše C-16, a ostalima piše B-10/16, pa je to valjda ok.

Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk