22.01.2015., 10:37 | #1 |
Osobni opis - pitaj me
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,317
|
Preporuka UPS-a
pozdrav ljudi! imam molbu od jedne udruge, imaju potrebu za UPS-om. o cemu se radi.... treba osigurati prakticki neki dulji rad za vrijeme eventualnih nestanka struje, ali i grmljavine (zastita). trebat ce se napajat modem (ZTE, t-com), PC (Lenovo thinkpad, neki c2d, hardic i nista posebno), tel cetrala koja se napajanja preko adaptera te AOC LCD. sad, ici na Smart UPS ili Back UPS? ovo iskreno nisam previse trazio razlike, pa ako nije problem - da netko u par recenica konretno kaze . plus, cijena je ha, naravno bitna. islo bi se na sto jeftinije, ali i da se moze dobiti sto veca automonija kada nastane backup jer je takva potreba centrale, dostupna 24/7. malo sam gledao nase shopove, naletio sam na Opti-UPS TS1700B - 1198.99 kn. jel valja ovo sta? znam da je generalno preporuka za APC, ali ponavljam - treba sto veca autonomija + sto niza cijena . i naravno, isto ide zastita R11, R45 i tako...... lako odgovorim ako sta jos treba. preporuke?
__________________
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
22.01.2015., 11:39 | #2 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Možda bolje da odmah ideš na jači model / kapacitet (2000VA), time automatski dobiješ veću autonomiju za isti teret, primjeri: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4038 http://www.m-computers.hr/eaton-ups-...1000i/product/ ... Pogledaj preporuke u onoj velikoj temi o UPS - ovima, gore si naveo potrošače, sad zbroji potrošnju u VA i W, istraži kakvi su ispadi struje na lokaciji (koliko često i koliko dugo), koliko vremena bi željeli da navedeno radi kada ispadne napajanje. |
|
|
Oglas
|
|
22.01.2015., 14:54 | #3 |
Osobni opis - pitaj me
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,317
|
ne znam kako dobiti VA potrosnju. na stranu sto meni pise na napajanju toliko V i toliko A, znas i sam da to - pise. no sutra cu ponijeti wattmetar sto mjeri snagu iz gradske mreze, pa sve puknut sto je na letvi i vidjet koliko vuce wata. nego, pogledao sada u par tema tu sto sam nasao, nista konkretno nisam nasao osim sto znam . APC preporuka, APC jako skup . sto jaci snagom, sto UPS daje duze vremena struje. isto sto si ti rekao za green, da ispod neke manje snage treba riknati postavke itd...... no, sada mogu odgovoriti na ispade mreze. kako kada. takav je polozaj da su stvarno rijetki ispadi jer je rijec o poprilicno velikom kvartu u sisku, no nije cjepljeno protiv ispada jer bas prosli tjedan je bilo bez struje nekih 45 minuta (valjda nekakvi radovi, HEP). inace, posto je rijec o kvartu, o prostoru unutar zgrade, naponi nebi smjeli plesati niti biti ispada. dok sto se tice autonomije, znas i sam - sto duze, to bolje. ali kako rekoh, pogledam ja sutra koliko tocno cucla sva oprema sto je neophodna za rad u regular radu, koliko kad zalaufam komp pa javim. i Nikky, moram pitati. zasto preporuka za Eaton koji je po specifikaciji slabiji od Opti-UPSa koji je 1500VA / 900W, Eaton 1000 / 600? ok, C-Lion jest jaci, ali i skuplji za +300 kuna, a znas i sam kako se udruge financiraju..... nikako. tako da je 100 kuna razlika, tesko da bi isli na 1500 kuna za UPS . nije do mene, razumijem ja da ne mozes dobit autonomiju sa jednostavno slabijim UPS-om, no nekakvu sredinu naci koja zadovoljava opet da nije skupo/skuplje, a da drzi. i da, jel se moze negdje naci izracun ili zna netko ovako brojku koja govori koliko moze UPS davati vremenski za tipa 100W ukupne potrosnje uredaja koji idu preko njega? recimo, za ovaj od 900W (jer kazem, on mi je nekako dovoljno jak, a tih 1200 kuna je recimo max sto bi se islo), svi potrosaci jedu 100W iz uticnice, koliko vremenski UPS moze hraniti potrosace?
__________________
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
22.01.2015., 15:34 | #4 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Gornje primjere sam stavio "za primjer" jer ih je Nabava iskopala i letimično proletio, dakle "nije sveto pismo", osim svima znani APC u Brandname kategoriji imaš Eaton, Socomec, dok su ovi C-Lion i sl. teški kinezi, za izračun / procjenu rada na bat. kao primjer / možeš se pomoći sa ovim kalkulatorom / tablicom pojedinog APC modela: http://www.apc.com/products/family/i...165&tab=models pa za primjer ova bolja / skuplja serija Smart UPS 700W / 1000VA na teretu od 300W radi cca 24 min, a na 200W cca 45 min, ovo bi trebale biti specs spomenutog Opti-UPS > http://www.opti-ups.com/index.asp?SCID=SC12120006 kvazi manual > http://www.opti-ups.com/FilesUpload%...B%29Manual.pdf http://www.opti-ups.com/FilesUpload%...62105%5CTS.pdf nigdje ne navode tablicu autonomije kao skupi APC jedino piše Typical Backup Time = 42 min (Typical backup time represents backup time for load equivalent to one PC and one 15" LCD monitor. Values here are for reference only.) Evo još jedne (pomalo lude) ideje, pokušati se dokopati neke otpisane zvijeri od cca 2000W koja je ispravna ali treba mijenjati baterije (zato i je otpisana), pa nabaviti nove baterije sa opcijom: a) iste kao original b) cca 30% veće baterije + malo se poigrati žicama (primjera radi umjesto 12V 7Ah uzmeš one od 9Ah i automatski ćeš povećati autonomiju dok će ih ugrađeni punjač moći uredno napuniti na uštrb nešto više vremena punjenja). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.01.2015. u 16:10. |
22.01.2015., 17:05 | #5 | |
Osobni opis - pitaj me
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,317
|
Citiraj:
ok, jasnije. malo sam cackao po online kalkulatoru, tipa za 110W na sat vremena, po njima treba 1000 VA. sto bi bilo logicno da onaj Opti-UPS bi trebao, da i laze za 500 VA, drzati na 110W - sat vremena. ali tocniju potrosnju pogledam sutra, pa cu bit pametniji. ali sada bas gledam taj Opti, heh.... vidim samo jedan R11, tj R45. a mislim da ce trebati min dva, tj E11 + R45, a ne R45 koji moze biti i kao R11 plus, jel postoji koji UPS da ima klasicne suko uticnice? ne mora biti kao na ovom 4 komada IEC izlaza, tj bilo bi pozeljnije da je barem jedan suko, pa lako nakacim produzni na koji ide PC + LCD + modem, jer je to neophodno da bude u pogonu......
__________________
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
|
22.01.2015., 18:57 | #6 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Da krenem od kraja u vezi spajanja, češća je varijanta sa IEC izlazima a i više ih stane nego scuho, zato kada je ups u kombinaciji nabaviš: http://www.protis.hr/products/detail...e-nr-166/74773 ili http://www.protis.hr/products/detail...-19081515/9253 i sl. za spojiti komp, monitor, kao opciju imaš kupiti IEC C14 utikač > http://www.chipoteka.hr/artikl/2829/...o-za-kabel-c14 kojeg ćeš sam za 5 min. montirati na produžni (pristojne kvalitete kao Elektrokontakt ili Comel) umjesto scuho i tako riješiti "problem" spajanja, postoje "gotovi" produžni koji na ulazu imaju IEC C14 utikač ali su kod nas rijetki i bezobrazno skupi, u vezi ove zaštite na ups - u (RJ11) upotrebi je tako da dolaznu adsl / tel. liniju provućeš kroz njega, ako ti treba za još linija onda nabavi nešto od ovoga: http://www.chipoteka.hr/artikl/9067/...-telefon-spp04 http://www.magazinrs.hr/apc-prenapon...p1t-gr/0340990 http://www.supernet.hr/prenaponska-zastita_2#M0340346 That's it |
22.01.2015., 20:04 | #7 |
Osobni opis - pitaj me
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,317
|
sve mi je vec ovo bilo u planu Nikky . samo kazem, ako postoji neki UPS koji bi mi to dao out-off-box, nebi morao rezati / guliti / lotati / zajebavat se. no ok, mislim da ce ici neki APC-ov produzni (koji ima na sebi R11, telefon ima zastitu), njega prebaciti na IEC, dok R45 sutnut preko UPS-a. ili cak bolje, necu niti rezati originalni produzni kabel nego napraviti pol metra-metar IEC-to-šuko, pa u njega bubnut APC. bilo bi lijepo spajati sve preko IEC, ali su ovi konektori blesavoca. sta ako npr imam LCD preko adaptera (sto ih ima masa philipsa novih)? ili imam neki uredaj tipa modem koji je nikakav potrosac, ali bi bilo lijepo da ostane pod strujom ili jos gore - telefonska centrala koja mora biti pod strujom i u pogonu? a konektori su mi ono, na neki nacin zastarjeli . IEC se uvijek nalazi na AT napajanjima, na prvih par godina i ATX napajanja, ali danas...... bezveze, IMO.
__________________
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
23.01.2015., 09:03 | #8 |
Osobni opis - pitaj me
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,317
|
evo me. potrosnja poprilicno smijesna, kutija + monitor + cetrala + modem - 100-110W. PC u full loadu, potrosnja 130W. tako da nista, idem na ovaj Opti-UPS od 1500VA / 900W, trebao bi drzati sat vremena sve u pogonu kada nestane struje. thnx Nikky na pomoci .
__________________
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
11.06.2015., 17:50 | #9 |
Premium
Datum registracije: Jul 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 97
|
Pozdrav Treba mi mala pomoc, savjet, preporuka ili kako vec Stanje je ovako na poslu mi se cesto dogadaju kratkotrajni samo djelic sekunde nestanci struje, zablinkaju neonke na plafonu i komp mi se resetira a npr router od tcoma radi bez reseta, imate li kakav jeftini UPS ili nesto drugo za preporuciti da bi rijesio se tih iritantnih resetiranja. |
11.06.2015., 18:51 | #10 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Manje više sve šta trebaš već piše u temi, obzirom da "ne tražiš" neku veću autonomiju dovoljno će ti biti neki početni / osnovni model, zašto formulacija "osnovni model" > jer odnos kapacitet / cijena se pomalo "čudno" prate, vidi > http://www.nabava.net/search.php?&q=ups&s=3 primjera radi APC BX500CI > http://www.apc.com/products/resource...se_sku=BX500CI dobiješ za ispod 500 Kn, karakteristike i graf autonomije imaš na linku, ako svi potrošači šta ih treba štititi (router, komp, monitor i sl.) troše max. 200 W imaš cca 4 min. autonomije. |
|
|
Oglas
|
|
19.06.2015., 00:42 | #11 |
Registered User
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Žrnovnica
Postovi: 40
|
Pozdrav svima, Trebao bi preporuku ups-a za napajanje rutera, znači samo bi se ruter napajao. Gledao sam na nešto [URL] http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=222 /URL] ovako. Trebalo bi ga napajat bar 3 sata, bitno je zbog tel linije. Također koji bi adapter trebao za izlaz iz ups-a? |
19.06.2015., 08:50 | #12 |
Premium
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Dugo Selo
Postovi: 1,459
|
Imaš UPS-ova sa šuko utičnicama pa ne moraš nikakve adaptere kemijati. A pogledaj koliko ti troši router, pa se onda može uzeti UPS za to. Ovaj UPS je po meni bacanje novaca kada ima boljih za te novce, ali prvo vidi potrošnju routera npr: 100 kuna više, 300W više http://protis.hr/products/details/ap...-sockets/93880 Ali vidi da li ti uopće i treba tako nešto... Zadnje izmijenjeno od: Alister. 19.06.2015. u 08:58. |
10.09.2015., 16:26 | #13 |
Premium
Datum registracije: Mar 2006
Lokacija: Opatija
Postovi: 33,612
|
Danas je neki kreten isključio struju u čitavoj zgradi i puko mi je OS (o tome na drugoj temi). Konfa je: AMD FX-4300, 8Gb DDR3, 2xToshiba 500Mb (RAID1), prža, 21" LED monitor. Uz nju zaštitio bih i multifunkcionalni laser printer Canon MF8540CDn. Koji UPS mi preporučujete? Ako može iz Linksa jer bi ga išao odmah uzeti. Cijena nije upitna jer kupujem za firmu. Znači, treba mi UPS koji će me pri nestanku struje upozoriti na to tako da mogu isključiti komp & co. Struja ne nestaje često, ali ne želim da mi se ovo ponovi.
__________________
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
10.09.2015., 17:40 | #14 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Laserski printeri se obično ne spajaju u kombinaciji sa UPS - ovima (jedino kad su oni veliki / jaki) jer dok printaju vuku i do par kW, eventualno može na AVR / filter izlaz. Ovo šta je dobavljivo u Links - Rijeka izgleda mršavo, vidi koliko max. vuče taj komp bez lasera, pretpostavljam ispod 300 Watts / 500 VA pa bi ovako nešto odgovaralo > http://www.links.hr/?naziv=ups-apc-b...kl=150.600.159 taj bi mogao biti "knap", možda bi bilo bolje uzeti jači model sa cca 450 - 500 W / 600 - 1000 VA, baci oko ovdje > http://www.supernet.hr/neprekidna-na...-interactive_2 http://www.nabava.net/search.php?&q=ups&s=4 bolje da uzmeš jači model za sitno više nofčića a računaj kako će baterija vremenom degradirati. |
31.08.2018., 09:03 | #15 |
Ex-Gastarbajter
Datum registracije: Sep 2003
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,438
|
Ja sam pak u potrazi za nekim UPSom koji bi vrtio Network opremu. Radi se oko 100-150W potrosaca (2 adsl modema, router, 3 PoE wifi AP-a, s vremenom NAS). Cijenom bi se limitirao na 300€, manje je svakako bolje. pozeljno je da UPS ima mogucnost poslati signal za gasenje. https://geizhals.de/?cat=gehups&bpma...on%7E1496_1000 koji od ovih izlistanih bi bio najadekvatniji. |
31.08.2018., 11:47 | #17 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Rekao si 100-150W ali nisi naveo poželjnu autonomiju, zavisi kakva ti je el. mreža Ako je dovoljno cca 10 min. onda možeš ići i na slabiji i jeftiniji model. Već za cca €69 imaš APC BX700UI 700VA / 390W koji će ti "dati" 9min (50%), 1min (100%) https://geizhals.de/apc-back-ups-700...loc=at&hloc=de https://www.apc.com/products/runtime...hartSize=large slična priča €89 BX950UI > https://geizhals.de/apc-back-ups-950...loc=at&hloc=de https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...kets/P-BX950UI https://www.apc.com/products/runtime...hartSize=large na 200W - 10 min. €130 BX1400UI > https://geizhals.de/apc-back-ups-140...loc=at&hloc=de https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...ets/P-BX1400UI https://www.apc.com/products/runtime...hartSize=large ovaj će ti dati finu autonomiju (200W - 25 min.) jer ima 2 baterije a mogle bi duže trajati. |
31.08.2018., 13:37 | #18 |
Ex-Gastarbajter
Datum registracije: Sep 2003
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,438
|
Mreza je generalno dobra samo voli grmit u mojoj blizini, a fidovka je dosta osjetljiva... Signal za gasenje NAS-a i network controllera. Autonomiju bi gledao da ima nekih pola sata, dovoljno vremena da se netko dovuce doma i opet upali sve (u slucaju groma). |
31.08.2018., 15:08 | #19 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
A onda ovaj zadnji BX1400UI bi ti trebao dati dovoljno autonomije. Ovisno koji NAS staviš trebaš na njemu iskukičati da čita status UPS - a i da se po potrebi sigurno gasi / ide u sleep (spojiš USB kabelom UPS i NAS). Koliko se sjećam, Sysnology to ima / trebalo bi raditi Za network kontroler (ovisi koji i kakav, čitaj kakve opcije ima) bi trebalo na NAS - u osim Clienta složiti i Server (UpsMon ili neki drugi) kojeg će pak preko mreže čitati network kontroler i "nešto" odraditi. Bitno ti je podesiti ovo za NAS a network kontroler neka se samo boot - a po povratku napajanja. |
06.08.2020., 19:11 | #20 |
Premium
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 668
|
Zdravo, i meni bi trebala preporuka za ups. Riječ je o kafani gdje svako toliko iskoči osigurač i komp se ugasi. PC je neki all in one sa touch screenom. Ne znam koliko troši, ali ako je potrebno mogu saznati. Po meni ne bi smio puno. Znači potrebno je samo da se komp ne ugasi dok se ne digne nazad osigurač (2-3 minute).
__________________
Dazed and confused |
06.08.2020., 20:08 | #21 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Pa isto kao kolegi poviše, vjerojatno neki model sa 700VA / 390W kapacitetom ili dodati malo više za prvi jači model. Pokušaj saznati koliko troši taj AIO + printer + dobro bi bilo spojiti i router na UPS. |
06.08.2020., 20:13 | #22 |
Premium
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 668
|
Može link na neki model (instar ili links)? Neću puno komplicirati, to je samo za ovu sezonu tako. Može ovaj? https://www.instar-informatika.hr/up...0iusb/product/ Sad su imali Blazer Vista 600. Ali taj više ne radi. Ne znam da li je baterija ili do nj, jer se neće uopće upaliti. Da li bi se trebao uopće upaliti ako mu ne radi/nema baterije? P.S. ili uzeti neki APC? https://www.links.hr/hr/ups-apc-back...00ui-150600174
__________________
Dazed and confused Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 06.08.2020. u 20:19. |
06.08.2020., 21:43 | #23 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,888
|
Mislim da je ipak APC nešto kvalitetniji od ovi drugih kineza, ne pratiš dobro, baš taj model se spominje par postova poviše, obzirom na lokaciju gledaj gdje ćeš ga naći jeftinije > https://www.nabava.net/neprekidna-na...-390w-23062641 prvi jači model > https://www.nabava.net/neprekidna-na...-480w-23062741 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.08.2020. u 21:52. |
06.08.2020., 22:33 | #24 |
Premium
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 668
|
Odlično. Hvala ti puno za pomoć!
__________________
Dazed and confused |
07.08.2020., 07:58 | #25 |
Premium
Datum registracije: Dec 2007
Lokacija: Rijeka
Postovi: 323
|
Pozdrav! Da ne otvaram novu temu, nadam se da cu dobiti odgovore i ovdje .. Zanima me koji ups kupiti, alid a me ne dodje pre skupo, imam komp i napajanje je od 520w, htio bi uzeti nesto jeftinije, da samo mogu normalno ugasiti komp, kada nestane struje.. Nije mi potrebno da mi bude upaljen pola sata nakon nestanka.. Dakle samo mozda 5 minuta ..i ako mogu na njega spojiti i monitor, i eksterne hardove bez problema? Zahvaljujem se |
04.08.2021., 13:29 | #26 |
Registered User
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: Zg
Postovi: 31
|
Bok ljudi, trebao bi mi jedan UPS isključivo za PC, ali nisam siguran kolika wattaža mi treba. Napajanje mi je 700W. CPU je Ryzen 5 3600 GPU je GTX 1080, sa planiranim prelaskom na 3080 čim se cijene stabiliziraju. Da li je ovaj ok? https://www.links.hr/hr/ups-apc-line...50ui-150600172 Vidim da je 480W izlazna snaga. Trebalo bi mi nešto čisto da stignem napraviti shutdown PC-a u slučaju brown-outa koji mi se znaju događati. |
04.08.2021., 22:47 | #27 |
woot!!!
Datum registracije: Aug 2005
Lokacija: Varaždin
Postovi: 2,480
|
Za 3080 trebaš dosta jači UPS Na slici imaš potrošnju samo grafičke pod opterećenjem + dodaj još kojih 150W za ostatak konfe + još monitor koji spajaš na ups Zadnje izmijenjeno od: veve. 04.08.2021. u 23:02. |
08.08.2021., 12:45 | #28 |
Freelancer
Datum registracije: Jan 2007
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,046
|
Trebas ostaviti i barem 20% lufta sto znaci ako konfa trosi 500W nek ima barem 700W UPS tako da ti onaj gore nije dovoljan.
__________________
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
13.12.2021., 13:28 | #29 |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,412
|
Pozdrav, gledam si uzet neki UPS. Zapelo mi oko za Cyberpowerov BR1000ELCD uzeo model ovaj sa šuko. No vidim ima i jaci model BR1200ELCD pa sam ih uspoređivao i vidim da na ovom jacem ne kaze da podrzava softver za PC i nije mu navedeno vrijeme rada na 60w i na 90w dok kod ovog slabijeg je. Inace sam APCov korisnik no od njih nisam nasao nista slicnog da imaju. Cyberpower ima i display na sebi sa potrosnjom, statusom baterije itd. Pa me zanima malo misljenje i preporuke.
__________________
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
13.12.2021., 17:59 | #30 | |
Registered User
Datum registracije: Feb 2017
Lokacija: Zagreb
Postovi: 142
|
Citiraj:
Samo info za Cyberpower. Kada mi je crkla baterija uredno je pokazivao da je na 100% ali cim nestane struje crkne momentalno. Drugim rijecima kaze da je sve ok. Imam i APC i kad mi je prije par dana u pol 3ujutro crkla baterija, identicno kao i kod CP, tulil je kao da ga svi vrazi gone. Za mene CP nije vise opcija sigurnosti upravo zbog ovog faila. Sent from my iPad using Tapatalk |
|
|
|
Oglas
|
|
Uređivanje | |
|
|