28.10.2014., 23:46 | #1 |
Registered User
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Zagreb
Postovi: 12
|
Vaillant bojler - greška F22
Danas navecer upalim tus i cekam toplu vodu, a ono nikako da dodje. Kasnije odem pogledat bojler i vidim F.22 i da je na samo 0.2 bara. U manualu kaze da je problem s vodom i da je treba dopunit, al ne bi se htio bas mijesat u te posle jer imam strah od svega sta ima veze s plinom. Pa jel to samo treba odvrnut ovaj dolje ventil dok se tlak ne digne ili bolje zvat mestre da oni vide? Evo par slika: http://prntscr.com/50rnku http://prntscr.com/50rnn4 http://prntscr.com/50rnpg http://prntscr.com/50rnrt http://prntscr.com/50rnu6 Hvala na pomoci! |
28.10.2014., 23:54 | #2 |
Premium
Datum registracije: May 2006
Lokacija: Požega
Postovi: 335
|
Odvrni ventil taj dole i cekaj da kazaljka dodje u zeleno područje i onda stisni reset/plamenik, ili ugasi upali ako nemas reset tipku |
|
|
Oglas
|
|
28.10.2014., 23:58 | #3 |
Registered User
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Zagreb
Postovi: 12
|
Znaci dok polako odvrcem ovaj ventil dolje desno (http://prntscr.com/50rnrt) ce se punit tlak, kad dodje u zeleno onda zavrnem. I onda jel to ova tipka gore lijevo (http://prntscr.com/50rnku) za reset ili? Hvala |
29.10.2014., 00:01 | #4 |
Premium
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
|
Ne odvrtati ventil tek tako jer ce ti izbiti voda na sigurnosnom ventilu ako nabijes preko 2,5 bara... Ako nije ciscen moze tu gresku izbaciti jer plamen ako je preslab otjera ga u "gresku" , ako senzori su u banani moze isto tu gresku izbaciti... I sad ako ga nadopunjujes nabijas pritisak preko dopustenog. |
29.10.2014., 00:03 | #5 |
Registered User
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Zagreb
Postovi: 12
|
To sam bio citao po forumima, al ovdje osim F22 javi bas i 0.2bara tako da mozda je ipak problem u tlaku? I jos javi u analognom i digitalnom oblik 0.2bara. |
29.10.2014., 08:49 | #7 |
Premium
Datum registracije: Feb 2008
Lokacija: zagreb
Postovi: 1,328
|
pritisak vode u sisitemu ti je premali. nadopuni sistem do cca 1 bar. evo ti link za manual bojlera na hrvatskom: http://www.vaillant.hr/stepone/data/...rboTEC_pro.pdf |
29.10.2014., 10:58 | #8 |
Registered User
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Zagreb
Postovi: 12
|
Dodju svake godine dimnjacari i zadrze se 1minutu maksimalno i kazu da je sve ok. Mislim da samo mjere neke plinove da su u granicama normale. ------------- U manualu kaze jedan korak: "Sustav grijanja odzračite na radijatorima." -> Sto su pod time mislili? |
29.10.2014., 12:02 | #10 |
Premium
Datum registracije: Jun 2009
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,354
|
Pa imaš na radijatoru ventil za odzračivanje, nalazi se na suprotnoj strani radijatora od ulazne cijevi, ima kockastu maticu. Uzmi šalicu, stavi je ispod pipka, polako odvrni odzračni ventil i zavrni kada počne curiti voda. Ali prvo moraš sustav napuniti i onda opet nakon odzračivanja. |
|
|
Oglas
|
|
29.10.2014., 12:20 | #11 |
1
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zagreb
Postovi: 3,318
|
Također si stavi da ti zagrije vodu prvi put ako si ga upalio ove sezone na cca 60C meni je to obično na bojlerovom termostatu na polovicu metnem radijatore da griju i na termostatu na 20.5C i kad pumpa vodu otjera u radijatore otvoriš ih sve do kraja i provjeriš rukom nakon par min. dali sva rebra na njima jednako griju, ako se desi da prva 2-3 rebra su topla ko šta trebaju bit, a druga 2-3 il kolko već mlaki ili potpuno hladni trebat će ih ozračit jer ima zraka te zato na tim dijelovima neće grijat. P.S Na slici ti je kazaljka od bara skroz dole, vidim da ti je netko očito instalater ili tako netko kemijskom zacrtao na plastici di otprilike da se drži kazaljka. |
29.10.2014., 12:52 | #12 |
Premium
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
|
moraš dopuniti sistem.... tak je i kod mene, ako nema vode u sistemu neće raditi....
__________________
P: 4G Gateway - Pametni sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka |
29.10.2014., 15:51 | #13 |
Registered User
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Zagreb
Postovi: 12
|
Hvala svima na pomoci, odvrnuo ventil, odzracio radijatore (mada je odmah pocela voda kapat), tlak je sada u sredini normale i voda topla. Jos ostaje pitanje zasto se to dogodilo, jel to normalno da s vremenom tlak padne ili bi ipak trebao pozvat majstora da provjeri malo? Hvala jos jednom! |
29.10.2014., 17:21 | #14 |
Premium
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
|
to ti je normalno da s vremenom tlak padne
__________________
P: 4G Gateway - Pametni sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka |
30.10.2014., 11:07 | #15 |
Premium
Datum registracije: Feb 2005
Lokacija: ZG
Postovi: 515
|
čini mi se da malo krivu logiku koristite. radijator nije odzračen čim voda krene kapati, nego treba upotrijebiti slušni organ te zatvoriti ventil nakon što prestane pištanje iz ventila (što je zvuk zraka koji izlazi iz ventila)... EDIT: i treba pripaziti da li je plastični dio kojim se odvrće ventil za dolijevanje vode u sistem dobro pričvršćen za metalni dio jer se zna dogoditi da ga ne možete zatvoriti nakon što je sistem dovoljno napunjen, a onda kreće kaos kad krene izbacivati vodu kroz sigurnosni. govorim iz prve ruke |
30.10.2014., 11:23 | #16 |
Premium
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,186
|
kakav kaos izađe možda dva ampera vode cca 20ak litara.. to ja kroz sigurnosi svake godine očistim i svašta izađe,i iz bojlera i iz radijatora,pustim nazad novu vodu u sistem i nema problema @autor dimnjačar ti neradi servis bojlera i to se treba pregledati svake dvije godine i ako je tvoj bojler noviji |
27.03.2015., 12:57 | #18 |
Registered User
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Zagreb
Postovi: 0
|
Pozdrav, koji model Vaillant bojler imate il bolje receno, koji mi preporucate za kupiti? Hvala |
12.10.2016., 15:30 | #20 |
Agent 0
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,307
|
Ima tko da prati vaillant i centralno grijanje? 256/5-5 vs 306/5-5 vs 256/5-7? Uz 5-7 mora ici vrc 700 termostat da bi preko app-a mogao kontrolirati bojler. Ovi jeftiniji navodno mogu preko nekog web portala, samo nikako da to provjerim 100%. Treba e-bus termostat sa wifi i to je to ili? I 25kw 5-7 je 5-6 kila tezi od 30kw 5-5...i kosta 3000kn vise. Molim vas za savjet. Uz njih najjeftinija opcija je i buderus kondenzacijski 25kw za 5900kn. Ovi vaillant su od 9-13000kn. Radi se o 100 m2 + 2 kupaone. Stiropor na stropu, nova stolarija ali klasicna zbukana fasada. |
23.11.2020., 17:39 | #21 |
Premium
Datum registracije: Jun 2009
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,354
|
Malo dižem temu iz mrtvih, ali da li netko ima preporuku za dobrog servisera za Vaillant plinske bojlere u Zagrebu? Ima ih mali milijun, a ne znam tko je od svih njih normalan. Treba mi baš servis jer kad se pali počeo je proizvoditi zvuk, kao neko zavijanje, koje prestane nakon 15-ak sekundi i dalje normalno radi. A obično takve stvari počnu male i onda bude velika stvar u najgorem mogućem trenutku... |
26.11.2020., 09:58 | #22 |
Registered User
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Zagreb
Postovi: 39
|
Meni su ovi bili prošle godine - https://instaloadma.hr/ Skroz okej lik bio, napravili mali servis i provjerili sve radijajatore. Za cijenu se ne sjećam. Upiši u gugl "Vaillant ovlašteni servis" pa vidi što ti nudi. |
26.11.2020., 14:49 | #23 | |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: osijek
Postovi: 1,860
|
Citiraj:
Probaj mu nafrljiti visoku temperaturu i vidi dali je to taj isti zvuk koji cujes kad mu je stvarno potrebno da radi s vecim protokom plina. Dali ti to pri svakom paljenju radi? ili nakon recimo duzeg stajanja. Dali imas neki termostat ili kontroliras temperaturu samo na bojleru?
__________________
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
|
04.05.2023., 14:07 | #24 |
Premium
Datum registracije: Nov 2006
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 898
|
izbjegavajte vaillant vuw 256/ 5-7 bojler. imaju problema sa co osjetnicima koji krepavaju unutar god dana. kosta 160€ plus montaza. |
|
|