Koji UPS kupiti?

Pozdrav ekipa.

Trebam savjet. U naselju je dosta nestabilna struja - svako malo pa je nestane na kratko, napon je nestabilan, itd.
Pa se zainteresirao za UPS.

Na njega će biti prikopčano:
1) NAS - 4bay uskoro, ali trenutno je Raspberry Pi4 + HDD
2) router + switch - Asus RT-AX86U + TP-Link LS1005G
3) PC - slabiji (PSU max 200W) + eventualno monitor

Poželjno da ima RJ45 1GBit.
USB nije obavezan ali nije "viška".

Ne treba mi neki kapacitet - u najgoru ruku čisto da izdrži par minuta dok se sve automatski ne ugasi.


E sada, ja sam onako u grubo uspio izdvojiti ove (neki nemaju 1GBit, ali ajde):
CyberPower BR700ELCD - 700VA 420W - 8 schuko + 1 usb - RJ45 (brzina ???)
CyberPower UT850EG - 850VA 425W - 3 shucko (samo) + 1 usb - RJ45 1GBps
APC BE850G2-GR - 850VA 520W - 8 schuko + 2 usb - RJ45 10/100
APC BE650G2-GR - 650VA 400W - 8 schuko + 2 usb - RJ45 10/100
APC BX750MI-GR - 750VA 410W - 4 schuko - RJ45 1GBps

I da, cijena do oko 1000 kn, if possible

Pa ako netko ima iskustva ili savjet - hvala
0v3rl0rd je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 16:36   #333
jp_rv
Premium
 
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,076
šta će ti gbit lan na ups-u?? to nigdje nitko ne koristi, i ne koristi ničemu.
ako već, onda za dsl.

mi smo pretežno na apc ups-ovima u firmi (i ja doma, jedno 5 -6 komada imam), u firmi jedno 40-50 komada. jednostavno rade. neki malo zuje i krckaju ali svo zlo u tome.
u zadnje vrijeme uzimam apc sa 3+1 šuko utikač iza. jači modeli imaju 2 akumulatora od 7ah, slabiji ima jednog od 12ah. pa računaj na to prilikom buduće zamjene akumulatora.
jp_rv je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 17:54   #334
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,575
Čemu nova / posebna tema kad ima stara gdje smo sve nedoumice i opcije objasnili ?
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=105546

Lupiš ovo u Nabavu > https://www.nabava.net/neprekidna-na...d=980&cdo=1100

Neka mod premjesti
Nikky je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 19:02   #335
0v3rl0rd
Premium
Moj komp
 
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 145
Citiraj:
Autor jp_rv Pregled postova
šta će ti gbit lan na ups-u?? to nigdje nitko ne koristi, i ne koristi ničemu.
ako već, onda za dsl.
Mi smo pretežno na apc ups-ovima u firmi (i ja doma, jedno 5 -6 komada imam), u firmi jedno 40-50 komada. jednostavno rade. neki malo zuje i krckaju ali svo zlo u tome.
u zadnje vrijeme uzimam apc sa 3+1 šuko utikač iza. jači modeli imaju 2 akumulatora od 7ah, slabiji ima jednog od 12ah. pa računaj na to prilikom buduće zamjene akumulatora.

GBit lan sam mislio iz razloga što bi preko njega spojio NAS sa routerom - ne znam da li se to uopće i "smije" i da li ima smisla? Nisam spomenuo, ali nemam telefonsku paricu, nego mi je router spojen na 4G dongle, tako da jedina žica koja vodi "u zid" iz routera jest napajanje.

Vezano za "zujanje" - UPS bih držao u dnevnom boravku, unutar komode ispod radnog stola, pa bih htio da je UPS što tiši / nečujan. Ne smeta mi ako ventilator vrti dok nestane struje, tj. dok se potrošači napajaju preko UPSove baterije, ali dok je u standby bi mi bilo malo nezgodno da cijelo vrijeme zuji. Tražim možda nemoguće?

Vezano za zamjenu akumulatora - pretpostavljam da se to odnosi na jednostavnost/cijenu zamjene baterije? Također, kako mogu znati u kojem je kakva baterija ako to u specifikacijama proizvođača ne piše...?


Citiraj:
Autor Nikky Pregled postova
Čemu nova / posebna tema kad ima stara gdje smo sve nedoumice i opcije objasnili ?
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=105546
Lupiš ovo u Nabavu > https://www.nabava.net/neprekidna-na...d=980&cdo=1100
Neka mod premjesti
Čemu nova tema? Možda jer je izašlo nešto novih proizvoda otkad je tema zapuštena 2019 godine? Ili je zabranjeno otvarati novu temu, umjesto da se temu na koju nitko nije odgovarao 2 godine diže iz mrtvih.
Ali očito da je najlakše nekoga uputiti na google umjesto udjeliti konkretan i koristan savjet iz vlastitog iskustva.
Uglavnom, usput, preko nabave i jesam došao do gore spomenutih UPS-ova.
0v3rl0rd je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 19:10   #336
xlr
49%winner
Moj komp
 
xlr's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,789
Kolega je poslao krivi link
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48114

Prije par mjeseci imas moj slucaj kojeg sam opisivao i raspitivao se za ups a imam skoro pa isti slucaj kao ti: 4g net (nema parice), komplet kucna mreza (ruter, switch, raspberryji), 2-bay nas, komp i multimedia (shield, chromecast) na ups-u koji ima 4 suko uticnice i koristim produzne letve. Pisao sam i o smradu ups-a koji stoji u dnevnom boravku, bolovima u glavi itd itd...

Ono sto si zaboravio, a stavi naglasak na to - da ups ima usb vezu i da ga tvoj buduci nas moze prepoznati kad ih spojis. Na taj nacin ups moze sigurno ugasiti nas ako mu se isprazni baterija (npr nisi doma, nestane struje itd itd). Bitno da se diskovi sigurno ugase, jel.

Gigabitni portovi mi u ovom slucaju nemaju smisla, nemas paricu, maltene ti je mreza izolirana iza ups-a.
__________________
Keep calm and fastboot oem unlock.
xlr je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 19:29   #337
Pupo
Nikad sit, uvijek žedan
Moj komp
 
Pupo's Avatar
 
Datum registracije: Jun 2005
Lokacija: Vallis Aurea / ZG
Postovi: 7,999
Ja vidim use case za gigabit prikljucak, gdje moze izolirati komp od udara preko mreze iz telke, rutera, bilo cega sto je spojeno na mrezu kabelom.
__________________
Sent from AS/400.
Pupo je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 20:15   #338
xlr
49%winner
Moj komp
 
xlr's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,789
Istina, taj dio sam previdio jer kod mene sve što je na žici je ujedno na UPS-u (namjerno). Imam shitfest od elektroinstalacija u trenutnom stanu i previše para sam bacio na opremu.
__________________
Keep calm and fastboot oem unlock.
xlr je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 23:09   #339
0v3rl0rd
Premium
Moj komp
 
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 145
Citiraj:
Autor xlr Pregled postova
Kolega je poslao krivi link
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48114

Prije par mjeseci imas moj slucaj kojeg sam opisivao i raspitivao se za ups a imam skoro pa isti slucaj kao ti: 4g net (nema parice), komplet kucna mreza (ruter, switch, raspberryji), 2-bay nas, komp i multimedia (shield, chromecast) na ups-u koji ima 4 suko uticnice i koristim produzne letve. Pisao sam i o smradu ups-a koji stoji u dnevnom boravku, bolovima u glavi itd itd...

Ono sto si zaboravio, a stavi naglasak na to - da ups ima usb vezu i da ga tvoj buduci nas moze prepoznati kad ih spojis. Na taj nacin ups moze sigurno ugasiti nas ako mu se isprazni baterija (npr nisi doma, nestane struje itd itd). Bitno da se diskovi sigurno ugase, jel.

Gigabitni portovi mi u ovom slucaju nemaju smisla, nemas paricu, maltene ti je mreza izolirana iza ups-a.
Da, pogledao sam par stranica ranije - zaista i jesmo dosta sličan slučaj
Ajde već kad je sličan slučaj - ako dobro kužim kupio si model VP1000ELCD (baš sa šuko, ne onaj VP1000EILCD), right?
Jer vidim da kasnije spominješ C13/C14 konektore pa zato pitam... Ako imaš ovaj bez šuka - kako si rješio spajanje npr. routera na UPS - šuko>C13/C14 konverter ili?

Ako sam dobro shvatio - UPS ti je uštekan u struju, i u UPS ti je uštekana produžni kabel sa letva...
Ja sam razmišljao upravo nešto slično iskemijati:
ZID < PRENAPONSKA ZAŠTITA (LETVA) < UPS < RAZDJELNA LETVA

Zašto UPS uštekan u prenaponsku zaštitu: jer koliko vidim UPS-ovi imaju do 500njak džula, a prenaponske letve imaju i preko 2000. Pa mi je nekako logički da prenaponsku zaštitu stavim prije UPS-a. Svašta čitam da se ne običava stavljati UPS u letvu ili letvu u UPS, pa eto, ako može da me netko iskusniji da me ispravi ili uputi

UPS:
CyberPower BR700ELCD - 125 J
CyberPower VP1000ELCD - 450 J
APC BE850G2-GR - 310 J

Letve:
APC PM8-GR - 2690 J
CyberPower P0820SUF0-DE - 1050 J

Tako da, npr., ova kombinacija mi se čini ok: APC PM8-GR letva + CyberPower VP1000ELCD UPS...?

Btw, kažeš da ti je NAS spojen na UPS... ako smijem znati, koji model NAS-a imaš? Ja planiram ubosti neki 4bay (Synology DS920+, QNAP TS-453D) pa me zanima njihova kompatibilnost sa UPS-ovima iz prve ruke eto

Citiraj:
Autor Pupo Pregled postova
Ja vidim use case za gigabit prikljucak, gdje moze izolirati komp od udara preko mreze iz telke, rutera, bilo cega sto je spojeno na mrezu kabelom.
Yup, točno to - TV mi je na drugom kraju prostorije pa onda npr. mogu TV (koji je spojen na kućnu antenu - u koju može drmnut grom) spojiti sa routerom preko LAN-a koji je zaštićen od prenapona itd.

Zadnje izmijenjeno od: 0v3rl0rd. 03.03.2022. u 00:10.
0v3rl0rd je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2022., 07:34   #340
xlr
49%winner
Moj komp
 
xlr's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 8,789
Razmisljao sam i o C13/C14 konektorima jer sam planirao pripremiti letve prije nabavke UPS-a, ali sam na kraju odlucio za shuko model. Bacio sam sve potrosnje uredjaja i layout produznih letvi na papir i skuzio da mi realno trebaju samo 2 uticnice na UPS-u, a 4 su vise nego dovoljne. Koristim 2 produzne letve s kojima pokrivam dnevni boravak. Ostaju mi 2 uticnice na UPS-u - u jednu sam ubo NAS, u drugu PC.

UPS mi je direktno ustekan u zid, nisam stavljao nista ispred njega. Znam samo da iza UPS-a nije preporucljivo stavljati letve sa zastitom. Nemam pojma kakva je situacija s letvama ispred UPS-a.

NAS je DS220+. Mislim da taj moj Cyberpower nije na podrzanoj sluzbenoj listi, ali su ljudi po netu pisali da radi - i mogu potvrditi da radi. Za QNAP ne znam.
__________________
Keep calm and fastboot oem unlock.
xlr je offline   Reply With Quote