12.08.2019., 06:36 | #1201 |
NITKOV
Datum registracije: Oct 2004
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,993
|
A čuj, na betonu bi i s frezom imao posla. Usisavač od 500 kn nije za frezu. Generalno, nijjedan od 500 kn nema kaj tražit na gradilištu. Al da je ljepše za vidjet isfrezano, naravno.
__________________
|
12.08.2019., 11:35 | #1202 |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,498
|
Ja maloprije gledam, elektrilčar mi je spojio 29 utičnica(dnevni, kuhinja, WC i ostava sa veš mašinom) na jedan osigurač od 16 ampera, svi kabeli korišteni su 1.5mm promjera. Zvao sam drugog električara on je rekao ako nije gotov, a nije, da je moguće za probu stavio sve žice na jedan osigurač, al ako je sve spojio sa jednom žicom, onda sam naj****. Ali tri je odvojio, to je za pećnicu, mašinu za suđe i ploču. Nadam se da nije sve ostalo na jednom kabelu. |
|
|
Oglas
|
|
12.08.2019., 11:56 | #1203 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Zagreb
Postovi: 5,710
|
Citiraj:
To sto ti je električar napravio je za u zatvor. OK, iskrneo se nadamo da nece ostavit tako (29 utičnica na jednom osiguraču (16A)) ali vjerojatno nece ni biti puno vise osigurača, a ovo sto je koristio 1,5 mm2, sta reci? Pitaj ga zasto je to napravio? (osim ako ste niste tako dogovorili) Uostalom vidis kako ej spojio tih 29 na taj osigurač, a nadam se da za ovo sto je odvojio nije koristio 1,5mm2 |
|
12.08.2019., 12:13 | #1206 | |
Does youer dewg byte?
Datum registracije: May 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 1,918
|
Citiraj:
__________________
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " |
|
12.08.2019., 12:28 | #1207 |
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,863
|
|
12.08.2019., 15:34 | #1209 |
Does youer dewg byte?
Datum registracije: May 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 1,918
|
Da se razumijemo, 1.5mm2 ce podnijeti 16A u principu bez problema, iako se vec priblizavamo limitu. Svi prikljucni kablovi na uredjajima su 1.5mm2 (skoro svi). No, to se jednostavno ne radi, uvijek se ostavlja lufta za prekoracenja struje, uostalom postoje i standardi kako se i sto se radi. I s obzirom da su pravila dobre prakse jednostavna, nema razloga da ih se ne pridrzavamo, i onda si otklanjamo mozebitne probleme u buducnosti.
__________________
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " |
12.08.2019., 15:53 | #1210 |
Sandy!!!
Datum registracije: Sep 2008
Lokacija: Split
Postovi: 1,687
|
A znam da će radit, ali nije dobro da stvari rade van standarda. Ja sam za 2 x2.5kw klime provukao za svaku 2.5mm i svaka na svoj 16A osigurač. Nije da treba,ali osigurač je 20kn,a 10m kabela bubam ~100kn. Je da te klime neće nikad povuć preko 7-8A, ali em imaš kabel za budućnost,ako budu nadogradnje, em šta je bolje bolje je, znaju se standardi. @OuttaControl potiraj električara,ili neka makne sve 1.5mm za utičnice i stavi 2.5mm. |
|
|
Oglas
|
|
12.08.2019., 16:31 | #1211 | |
Nikad sit, uvijek žedan
Datum registracije: Jun 2005
Lokacija: Vallis Aurea / ZG
Postovi: 8,084
|
Citiraj:
Ja i stari smo radili struju u garaži i na kraju smo zvali električara da spoji na vod u kući. Kada je došao lik, pitao je dal planiramo cijelo selo napajat iz garaže Bolje da ja stavim jače pa da ne razmišljam o tome.
__________________
Sent from AS/400. |
|
12.08.2019., 18:03 | #1213 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: Zagreb
Postovi: 2,721
|
Citiraj:
Inace hvala decki, puno sam i naucio na ovom threadu. Keep it going Meni ke 4.6kw za cijeli stan i to sam bio ljut na agenticu za nekretnine koja mi je to dogovorila... Doduse mali je stan 46 kvadrata, pa ce bit ok-ish... Ali super kad mi gospodja od 60 godina ide dogovarari u HEP limite... |
|
12.08.2019., 19:26 | #1215 |
Premium
Datum registracije: Nov 2006
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 901
|
Ma ako nije beton onda ne treba niš za rezanje šliceva, a za beton i flex posluži ali ga praši li ga praši. Btw kolega, ja bi samo preporučao ako ćeš sve pukat van, da si u boravak staviš 5x1,5 za svjetlo, nikad ne znaš ali danas/sutra ćeš možda nabacit led dimovanje. Za ostalu rasvjetu 3x1,5. Srale, hvala na onom varikina proizvodu, ali baš sam u švabiji kupio neko jako sredstvo, litru za niti 2 eura i 1/4 se mješa sa 10 litara vode. Znači trebo bi bit miran bar 5 god. Javim rezultate kroz mjesec dana. |
12.08.2019., 21:25 | #1216 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Zagreb
Postovi: 5,710
|
Citiraj:
Nije to stvar kvalitete, nego kvantitete. Za svjetlo ti ne treba 2,5 mm2, tim vise sto svi danas imamo led zarulje koje trose max 15W. Ali ja bi recimo da bas sebi radim stavio licna zicu jer je lakse s njom radit i spajat A jbga, majstori imaju tu deformaciju da uvijek gledaju da bude funkcionalno za sto manje para. I da, stavljanje 2,5 mm2 kabla za rasvjetu di ce kasnije svijetlit zarulja od 10w (LED) je smisleno otprilike kao i kupovanje kompa od 2 soma eura za pisanje teksta u wordu. Ali i taj tko pljune 2k e za taj komp, uvijek moze reci, "jbga, neka se nađe, nikad ne znas" |
|
13.08.2019., 00:19 | #1217 |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 558
|
Kad smo kod električara, imam u stanu (starogradnja 1986g) onu staru ploču sa 7 keramičkih osigurača pa bih to htio zamjeniti sa automatskim osiguračima. Koja je realna cijena izmjene, koliko električari uzimaju za ruke? |
13.08.2019., 01:00 | #1218 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Zagreb
Postovi: 5,710
|
Citiraj:
Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
|
13.08.2019., 11:57 | #1219 |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,498
|
Sad sam ogolio žicu da vidim debljinu žice, i to mi sa šublerom ispada 1.6mm šta znači da je presjek 2.0mm2, netipična malo brojka čini mi se al ajde. Nadalje to su prije bile dvije sobe + wc koje su kompletno readaptirane u dnevni i kuhinju, prije su tu bila 2 osigurača za sobu( 6 uticnica na jednom, rasvjeta na drugom) sad su dodana 3 nova osigurača od 10A, s tim da je planirano tu frižider, pećnica, kuvalo(2xplin 2xIndukcija), mašina za suđe, veš mašina, elektricno podno grijanje x2, klima od jačih potrošača + ostalo ispod 1KW. I sad gledam pećnica i kuvalo su na istom osiguraču, a mašina za suđe na odvojenom(10A), a frižider skupa sa ovih ostalih 29 U renovaciju je utučeno cca 150000 kuna i rečeno je radnicima puno puta da se ne štedi nego da se sve napravi kako triba a i ako je stavljeno 30+ novih utičnica valjda se očekuje velika potrošnja... Na građevinskim radovima se i nije štedilo(valjda), jer je korišteno npr. mapei ultralite s1 ljepilo za pločice koje vreća košta 280 kuna. Budu li morali opet kopat sve zbog glupe štednje od par sto kuna kabela i par osigurača |
13.08.2019., 20:15 | #1225 |
Premium
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
|
Od svega toga struja ti je bila najjeftinija, i glupost je napravljena s time da su stavili u zid kabel bez bulžira i eto ti sranja, hebiga ili kopanje pa provlačenje debljih kabela ili ćeš se morat prilagodit i palit jednu po jedu stvar. Nego tko ti je struju radio, ovi što su radili i građevinske radove?
__________________
|
13.08.2019., 20:30 | #1226 |
Premium
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,498
|
Jap jap, sve osim vrata je radila ista firma, nisu jos gotovi sa svime, cekaju da zaladi da mogu nele vanjske radove. Nije ni meni jasno. zasto buzir skoro do kraja i onda ne u zid, ali nisan isa za tim, tj nisam isa za puno toga al racunam razume se ljudi. A i previse stvari se desavalo pa nemos ni ispratit sve A ako. stvarno. ne bude valjalo onda cu ih zvat da provucu nove kabele kroz spusteni strop, tako da lipo imam staru struju u zidu, novu u podu i najnoviju na plafonu :P |
13.08.2019., 21:27 | #1227 | |
Premium
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,441
|
Citiraj:
|
|
13.08.2019., 23:20 | #1228 | |
Premium
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Zagreb
Postovi: 558
|
Citiraj:
Nije specificirao stavke ali ako dobro računam materijal ispada 500kn-700kn (7x osigurača, kutija, sabirnica + fid sklopka), blombiranje od strane HEP-a je 80kn, ruke cca 1000-1200kn. |
|
14.08.2019., 11:19 | #1230 | |
tiki
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Rijeka
Postovi: 2,615
|
Citiraj:
Pitaj ti njih što su to provlačili jer 3x2mm2 teško. Također pitaj zašto su 10A osigurači, moguće da si ti nešto krivo shvatio. Bužir ide samo za zaštitu kabela, a u zidu nema potrebe za bužirom jer majstori ne mogu gaziti po kabelu/uništiti ga. Taman i da ti je bužir skroz do utičnice vjerojatno ne biš mogao ništa više provlačiti jer su duge linije i dva velika koljena od 90 stupnjeva tako da nema smisla bužir stavljati skroz do utičnice. |
|
|
|
Oglas
|
|
|
|