Evo ti podaci na grejanju pa malo uporedi ..
Fujitsu ASYG 12LM - 1300km
Pdesignh kW 3,50
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1225kw
Modulacija ( 0.9 - 5.3 ) kw
na -7c daje 3,10kw sa COP 2,43
na -15c daje 2.60kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 3.92
------------------------------------
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S - 1580km
Pdesignh kW 2.80
SCOP 4.60
Klasa A++
Sezonska potrosnja 852kw
Modulacija ( 0.9 - 4.8 ) kw
na -10c daje 2.80kw sa COP 2.60
na -15c daje 2.40kw sa COP 2.30
na +7C daje 2.80kw sa COP 4.00
-----------------------------------------------
Daikin RX35K / FTX35K - 1480km
Pdesignh kW 2.80
SCOP 4,64
Klasa A++
Sezonska potrosnja 845kw
Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw
na -7c daje 2.48kw sa COP 2,68
na -15c daje 1.65kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 4.02
------------------------------
I za nesto vise love od 1580km tj za 1750km imas za uzeti Fujitsu 14LM
Fujitsu ASYG 14LM - 1750km
Raspon grejanja 5,0(0,9-6,0)kW
Pdesignh kW 3,90
SCOP 4.00
Klasa A
Sezonska potrosnja 1365kw
Modulacija ( 0.9 - 6.0 ) kw
na -7c daje 3.45kw sa COP 2,45
na -15c daje 3.15kw sa COP 2.25
na +7 daje 5.00 kw sa COP 3.66
--------------------------------------
Daikin FTX50gv/RX50gv - 1718km
Pdesignh kW 4.60
SCOP 4.08
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1578kw
Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw
na -7c daje 4.07kw sa COP 2,35
na -15c daje 3.24kw sa COP 1.99
na +7C daje 5.80kw sa COP 3,63
-------------------------------
Ovo sam naveo jer nije velika razlika u ceni .. Ovaj Mitsubishi je bolji na grejanju nego na hladjenju , bar po podacima Euroventa .. Ovaj Daikin FTX50gv deluje interesantno samo ima jako losu modulaciju