View Single Post
Staro 24.05.2015., 03:12   #112
Mr. Nice
Premium
 
Mr. Nice's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Zagreb
Postovi: 355
Citiraj:
Autor smuchac Pregled postova
Vidi, kad utičnicu nuluješ,na zaštitni kontakt uzemljenja dovodiš nulu umjesto uzemljenja. Tada,ako se desi da napon dođe na kućište uređaja,ta pojava predstavlja spoj faznog vodića s nulom bez trošila tj. u narodu popularni kratki spoj. Kad se to desi,osigurač trenutno pada/izgara. Razloga za dramu i strahove nemaš osim ako je i to loše odrađeno... Svi nešto plaču na ta nulovanja a to je jedna normalna i skroz u redu stvar kada se odradi kako treba da se odradi. Prestanite mislit da je kraj svijeta ako nemate olmajti svemoguću fidovku koja je po pričama neki Supermen u kući. Ona je jednako dobra kao i dobro nulovana instalacija.
To "trenutno" probaj "raspisati" u računici pa vidi kolika će struja poteći kod nulovanja i rastalnog osigurača do 16A ili možda 20A VS FID sklopka pa će biti jasnije zašto nulovati !
Da ne razlažemo sada proboj prema uzemljenju vs proboj prema nuli u oba slučaja i utjecaj na ljude i druge uređaje ...

Nulovanje nikako nije jednako dobro kao zaštita FID sklopkom. Vidjeh dosta u praksi i govorim iz iskustva ...
__________________
Mr. Nice je offline   Reply With Quote