Tema: Powerline
View Single Post
Staro 06.09.2019., 09:46   #376
Nikky
Moderator
 
Nikky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,547
@Red Dwarf
Pusti jp_rv, neda čoek ni 2 Kn više od nužnog minimuma a i ne voli PowerLine, vjerojatno zbog iskustva sa lošim instalacijama

Već smo xy puta nabrajali bitne detalje pa evo ponovo:
- mora biti "unutar" istog el. mjerila
(znaju imati filtar za svoje daljinska očitanja i sl.)

- monofazna struja ili ako je trofazna otkriti šta je spojeno na pojedinu fazu (ne osigurač)
(da bi komunikacija radila na sve tri faze treba u kutiju sa osiguračima spojiti "coupler",
spominjao sam primjere ranije u temi, gnjavaža jer treba nabaviti iz vani + treba pogoditi koji teh. odgovara obzirom na model tj. PowerLine standard)

- kod urednih el. instalacija, ista faza, daju deklariranu brzinu linka (GB ako je takav model) + dodatak od 1 - 3 ms pinga

- poželjno je uzeti izvedbu / model koji ima prolaznu utičnicu, na taj način uštekavaš direktno "u zid" pa ne gubiš priključno mjesto, treba izbjegavati uštekavati ih u produžne jer to utječe na kvalitetu linka (čitaj kvaliteta produžmog)

- "ove 2u1" tj. PowerLine par gdje 1 ima i WiFi se ne isplati ne samo po cijeni nego i zato jer im je WiFi dio slabašan ako treba pokriti veći prostor / više prostorija,
mogu igrati ako treba WiFi samo u toj prostoriji

Dakle ako je svaki kat na svom el. mjerilu pnda moraš vući mrežni kabel,
kažeš da ti nije teško / nije problem onda provuci Cat6,
to je financijski najjeftinije samo zahtjeva gnjavažu i "umjetnički dojam izvedbu" (čitaj po potrebi kanalice).

That's all folks
Nikky je offline   Reply With Quote