Hm da, pitanje je "za milion dolara"
Isto se odnosi i na uzemljenje antene i sl. situacije.
Slično se raspravljalo u jednoj temi.

Prvi preduvjeti su:
- ispravno uzemljenje, otpor uzemljenja minimalan tj. po standardu
- ispravna elektro instalacija uključujući spojeve, osigurače, po "novom" tražene FID sklopke

Ako je to ispunjeno "foliju" treba spojiti na uzemljenje na jednom kraju kabela.
To uzemljenje je "ista točka" kao i uzemljenje od strujne instalacije u kući.
Po "pravilu" bi to trebalo izvesti na način da taj spoj bude direktan, po mogućnosti sa debljim vodičem, na "centralno mjesto" (obično u kutiji sa osiguračima).

Po jednoj drugoj uputi taj spoj prema uzemljenju strujne instalacije treba izvesti preko 3.3K otpornika.
To omogućuje "pražnjenje" statičkog elektriciteta induciranog u širmu Lan kabela a istovremeno sprječava "prijetnju" neke veće struje iz neispravnog aparata (na što je aludirao kolega silver_tip).

Ako "baš mora" ili "je komplicirano izvesti" onda spoji na uzemljenje utičnice, sa pretpostavkom da je doveden 2.5 mm2 vodič uzemljenja.

Evo štiva pa pročitajte, isto smo več opisali u temi:
https://community.spiceworks.com/top...cat-6a-network
http://www.siemon.com/us/white_paper...-grounding.asp
ima toga još ...

Za nevjerne tome ili koga je strah neka ne spaja taj spoj prema uzemljenju,
širm / folija će svejedno odraditi posao sprječavanja potencijalnih smetnji zbog "kavez efekta".

EDIT: @Prezime
Kod "full" Cat6 opreme i konektora / kabela je okvir ili vanjski dio metalni i automatski spojen na na masu kucista/routera.