Kao što sam ti rekao, on-grid inverter nema mogućnost rada u off-gridu, ako hoćeš baterije treba ti drugi inverter
Isto tako i ja imam kao što i ti, bez HEP-a, samo ja imam 20 komada po 290W, a najviše što sam dosad vidio je bilo 5.2kW proizvodnja (2x 2.6kW jer imam 2 invertera od 3kW odvojeno na 2 faze i na svakome po 10 panela)

Ti imaš 1 ili isto 2? Ako imaš samo 1 jesi siguran da neće biti problema? Navodno da HEP može skužiti ako recimo po fazi imaš 3.6kW max snagu, a ti gore prikopčaš inverter sa panelima od 7-8kW

Jedino mi nije jasno kakve si to trafoe spominjao
Ja sam si invertere spojio u najbližu razvodnu kutiju direktno na faze, prije svakog invertera stavio duple 32A osigurače da prekidaju i fazu i nulu i to je to
__________________
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu

Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 18.08.2019. u 16:47.