Dešava mi se čudna stvar u uredu.
Znači instalirane su 4 Daikin C/FVXM25A+RXM25R podne jedinice.
Jedna od tih podnih jedinica svako toliko obori svoj osigurač i izbaci čitavu sklopku od struje.
Ono što je čudno je sljedeće, u 99% slučajeva to se dešava po noći, klima je samo pod naponom, čak nije ni upaljena.
Npr nedjelju navečer izadem u ponoć iz ureda, sve ok, klima bila pod naponom čitav dan, dodem u ponedjeljak jutro u sedam klima izbacila fido sklopku.
Dođu električari, dignu osigurače od klime sve radi bez problema, utorak jutro dođe tajnica opet pala fido sklopka.
Skužim što se dešava, oborim osigurač broj pet, fido sklopka normalno radi.
U petak dolaze ovi za klimu, čim dignu osigurač broj pet, nestane struje i čitavom uredu.
Nakon toga demontiraju čitavu klimu, vanjsku i unutrašnju jedinicu, provjere instalacije i kažu da oni nisu napravili kratki spoj.
Upalimo tu klimu da radi, provjeram daljinski, klima radi čitav dan normalno, zadnji put je provjeravam oko deset navečer, sve radi normalno. Gledam prije pola sata, klima je offline znači opet je pao osigurač.

Nije mi jasno sljedeće, ako je netko probio elektro instalaciju od klime, ona bi napravila kratki spoj čim bi je upalio i oborila sklopku?

I zašto se padanje osigurača skoro uvijek dešava isključivo po noći kad klima uoće i ne rsdi?e

Jel moguće da je nova klima pokvarena, koliko god to čudno izgledalo?


Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk