Citiraj:
Autor xlr
Uredska klima, radi ajmo reci 24h/5dana u tjednu. Ocito se filter zaprljao, u kombinaciji s vlagom u zraku (svaku vecer ostanu otvoreni prozori na ventus radi svjezeg zraka a radne stanice griju do te mjere da treba 3-4h da prozracis ured ukoliko bi gasili klimu navecer). Zadnjih tjedana je vlaga navecer bila uzasna. Prasina s filtera se valjda ovlazi, ohladi i smrzne. To blokira cirkulaciju zraka, vlaga se gomila u led, jos slabija cirkulacija i dogodilo se da 2 dana nista nije ispuhivala van. Danas slucajno idem cackati po njoj kad ono viri led kroz plasticnu resetku/masku. Gasi klimu jebote, imamo problem!
Probat cemo kad nismo u uredu drzati mod za odvlazivanje, a hladiti dok se dela. Dobro da nije sve otislo u klinac. Btw filter nije bio bas toliko prljav koliko vidim, definitivno se nije zastopao samo od prasine...
Ako netko ima bolje objasnjenje, slusam, prvi put sam ovo dozivio.
|
Sad ja ovo čitam, ok, dogodi se, ali zasto navece sirom otvarate prozore (koji su otvoreni do ujutro) a klima rade 24h? To mi nema logike, zapravo zato se to i dogodilo, ogromni i beskonačni dotok vlage je uzrokovao leđenje na isparivaču.
Bolje vam je otvorit nakratko prozore dok ste u uredu (u svrhu izmjene zraka) nego ih imati otvorene tokom noci kad je relativna vlaga u pravilu 100%.
Svaka klima ce se izborit sa 100% vlaznim zrakom, ali pod uvjetom da cijelo vrijeme ne ulazi 100% zasićeni zrak u hlađeni prostor i to se bas dogodilo kod vas.
To nema veze sa prašinom na unutranjoj jedinici.