Ja sam radio na tri objekta prošle godine, ni metra trakastog temelja, ili samca, nismo zašalovali. Samo ploče.
Projektant i nadzor ništa drugačije ne bi potpisali. A kakti Dalmacija, sami kamen... Kamen je zajeban teren, iako ne bi na prvu pomislio. Najgora moguća situacija je pola objekta na kamenu, pola na meku. Pa uz more plaža i morska voda. U Pločama močvara itd. Pa još i potresi svakodnevno. Pratiš li hercegovačke portale? Na potezu Mostar - Stolac - Dubrovnik imaš potrese 3 do 4 po richteru na tjednoj bazi. Ovdje nema zajebancije s temeljima.

Gradimo i bazene, potporne zidove, ukrasne, ogradne... svega preko nekoliko komada godišnje. I nigdje, ama baš nigdje u zadnjih 10 godina nisam dobio projekt sa jednom zonom armature. U zadnje vrijeme čak i međukatne ploče (najčešće 16-20 cm debljine) projektiraju se sa dvije zone armature na cijeloj površini; Q335, Q257, i još ti na balkon krkne Q503 pa bez krana ne možeš ni jednu ugraditi.
Radio sam i kuću gdje temeljna ploča ima dvije zone, i u svakoj zoni duple mreže. Pitao statičara: "Što će ti to?", kaže: "Samo ti radi." Tako da bi me iskreno iznenadilo da ti netko ovdje projektira betonsku ploču sa jednom zonom, i udari na to pečat.

OT:
Kod montažne kuće bitno je kako se drvena/metalna konstrukcija spaja na temeljnu ili podnu ploču. Da li se ugrađuju nosači u beton ili se kasnije buše? U oba slučaja ćeš imati dvije zone najmanje ispod zidova.
Iz iskustva: klasičan projekt ploče je sa dvije zone armature, i uz rub ploče korpa sa armaturom: šipke 4x fi12, bigle i vilice fi8 svako 20cm. Ne treba računati na manje.