Citiraj:
Autor Overclock Pregled postova
Moja preporuka je riello 600-1000VA, koji u UK (a mozda i kod nas, pitati zastupnika Radu Končara) daju 5god gare.
Imali smo nekoliko Riello UPSeva od 6kVA koji nisu proradili kad su trebali. Dok rade ne javljaju nikakav fault niti na ekranu niti preko konzole, a kada nestane struje on se ugasi kao da ga ni nema. Ode 30ak mission critical virtualki i pet-šest bare metala samo tako. Drugim riječima faila u najgorem trenutku na najgori način bez upozorenja. Javi grešku kad je već sve palo! A kao prolazi self-test...

To smeće nikad više neće ići u moje sistem sale.

Citiraj:
Autor Bubba Pregled postova
Ne zivis u Hrvatskoj?
Yup, prvi puta... u Lijepoj našoj. Krivo se postavljaš. Prvo nađi problem, ne traži novi UPS.