@D/G
Kabel sa folijom ili širmom jednako štiti i kad su u blizini strujni kabeli / vodiči za std. situacije. Pod ovo std. mislim da nije blizu kabel prema nekom gadnom / velikom potrošaču.

Zgodno bi bilo (a informacija kolegi FitzTN koji taman nabavlja materijal),
uzeti metalne modul utičnice (ovisno o modelu / tvornici) jer se tada "uštipne" folija prilikom sastavljanja.
Tada na centralnom mjestu (patch panel) sve zajedno uzemljiš.
Da se spriječi potencijalno drugi problem "lutajućih struja" ovo uzemljenje treba raditi samo na jednom kraju (zato je zgodno na centralnom patch panelu), a na krajevima prema klijentima se spoji samo žice tj. napraviš tako da folija ne dođe u kontakt sa uzemljenjem.
Na taj način si riješio potencijalni problem sa smetnjama ... izgleda komplicirano na prvu pa pročitajte još jednom ako treba

@Ante M
Normalno da je informacija kriva odnosno polu ispravna.
Kvaka22 je u tome o kakvom switch - u govorimo.
Ako se radi o jeftinjak bez podrške za VLAN - ove onda je odgovor ne može odnosno ili sa njime "dijeliš" net ili MaxTv.
Ako se radi o switch - u koji ima podršku za VLAN - ove onda bi trebalo da može "dijeliti" oboje.

That's my 5 cents