Tema
:
Time relej zamjena
View Single Post
12.06.2018., 17:00
#
2
Nikky
Moderator
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: St
Postovi: 22,565
Još u prošlom stoljeću se mijenjalo te prastare elektromehaničke sa elektronskim.
Za precizniji odgovor trebaš saznati:
- koje je napajanje (npr. AC 230 ili DC 24 V)
- vrijeme zadrške
- naveo si 2 radna kontakta
- koliki je napon i struja koja ide kroz kontakte
- pretpostavka da je tip "kašnjenje uklopa" ali provjeri / potvrdi
Evo jedno univerzalno rješenje (izvedba) >
https://www.schrack.hr/trgovina/vrem...-zr5mf025.html
- univerzalno napajanje
- ima 2 kontakta
- 7 modova rada
vidi 12. stranicu >
https://image.schrack.com/katalogsei...424-459_hr.pdf
Končar alternativa >
http://www.koncar-nsp.hr/proizvodni_...emenski_releji
http://www.koncar-nsp.hr/documents/1...eji+2016_w.pdf
čini mi se da "škrtare" sa br. kontakata, samo 1
Provjeri jeli ti nužno da ima 2 kontakta.
Evo ovaj ima svakakvih second hand za siću >
https://www.njuskalo.hr/elektronski-...-oglas-6529876
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2018. u
17:53
.
Nikky
Vidi profil
Otvaranje web stranice Nikky!
Pronađi još poruka od Nikky
Moj komp