Jap jap, taj mjeri. Ja imam 3EM on je za trofazne sustave i moze se montirati direktno na DIN rail, za ovofa ako oces na DIN moras isprintat 3d adapter (ili kupiti od nekoga sa strane). Ali komotno ga stavis negdi iza da se ne vidi i nadat se da neće blokat da triba restart

Iako ima shema za restart mislim da preko sklopke 5 puta ugasis upalis.

Prilikom montaže treba obratiti paznju da su kliješta pravilno okrenuta, jer ce u protivnom biti izračun u minusu. Montira se samo na zicu faze.

Podatke sprema u Cloud ako ga prijavis, ako ne u CSV (koji je meni i precizniji, ali tu je neki bug i to ce biti sinkronizorano/ popravljeno sad iza nove, jer bi se moralo samo sinkronizirat i bit identicno)