UPS Baterije

Evo malo detalja na temu ^SU^ - og pitanja, koje baterije nabaviti.
Za UPS idu (treba nabavljati) SLA ili VRLA baterije:
SLA = sealed lead acid
VRLA = valve-regulated lead acid

Ove druge bi stavio u kategoriju "ako baš mora", jer ako iz nekog razloga "izleti" ventil eto veselja sa elektrolitom po uređaju.

Slijedeća vrlo važna karakteristika je da bi baterije trebale biti deep-cycle i deep discharge battery.
Te karakteristike omogućuju da se baterija može bez oštećenja duboko isprazniti kako bi se max. iskoristio njen kapacitet.

Za razliku od njih std. startne baterije kakve se stavljaju u vozila mogu kratko vrijeme dati relativno veliku struju (za pokretanje), ali ne trpe duboko pražnjenje, nebi se smjele prazniti otprilike ispod 50%.

Ove GP = General Purpose ili opće namjene često nisu ni jedno ni drugo, ne trpe ni duboko pražnjenje ni velike struje.
Ne miješati tip i proizvođača (GP) sa namjerno istom oznakom / imenom.
One su obično najjeftinije i nije nobično ih naći u jeftinijim čajna ups - ovima.
Računica je jednostavna, nekako će izdržati 2 god. maltretiranja i ako je potreba za njen kapacitet kratkotrajan ili povremen.

Već pogađate da "one prave" fino i koštaju
Najugroženiji su slabašni modeli sa jednom malom baterijom, da sad ne idemo u karkulaciju potrebne "snage".

Za ^SU^ - ov "slučaj" evo primjer jesmo a nismo u EU, kod obično skupog Conrada (generalni shop) ima > http://www.conrad.com/ce/en/product/...omSuggest=true
znači pripremljeni paket, samo zamjeniš u 3 minute, cijena sitnica €130 + dostava, jel treba spominjati da na Conrad hr nema tog artikla ?

Inače, APC surađuje / za njih baterije radi CSB Battery > http://www.csb-battery.com/english/0...0_overview.php
imaju pomalo čudan način označavanja V - W, za razliku kod nas uobičajeno V - Ah pa obratite pažnju na to.
Na žalost kod nas su teško / slučajno dobavljive.
Za UPS - ove imaju decidiranu seriju, ali isto "mogu igrati" HR, HRL, EVH i EVX serije.

Još jedan važan detalj koji se zna pojavljivati kod svih proizvođača / modela ali nešto češće kod "dragog" APC - a.
Slučajno ili namjerno u Float fazi punjenja baterija (to je zadnja faza odnosno "održavanje"), postavljen je previsok napon.
Po knjizi i specs odr. serije baterija treba biti od 13.5 V do 13.8 V, a on bude 14.2 V i više.
Rezultat je da baterija stalno "kuha" i eto razloga zašto VRLA tip izbaci čep > elektrolit vani > ostala veselja.

Ako je to slučaj kod vas treba tražiti info / schemu / rješenje za vaš model.
Namjerno sad nisam sada spominjao / linkao neka sw rješenja jer često ne rješavaju navedeni problem nego samo korigiraju vrijednost koja se prikazuje u sw za nadzor, a pravu korekciju treba odraditi zamjenom ili modifikacijom na pcb - u.

Ono u čemu sw rješenje može pomoći (ponekad je i nužno) je promjena / upisivanje battery.date, battery.mfr.date ili battery replacement date parametara.
Prve bi trebalo upisati pri zamjeni barerije(a), a ovog potonjeg treba brisati ili prolongirati kako UPS nebi "zezao".

That's it