Citiraj:
Autor Antonic Pregled postova
Da za to je. Sad ne znam da li bi se vise isplatilo uzet to + UPSove ili njega sa komutacijskom elektronikom. Ne sicam se bas dobro toga jer nisan pazija na satu, al koliko se sicam rijec je o tome da kad nestane struje on automatski prebaci na napajanje iz agregata odnsono alternativnog izvora. Sad ne znan kakav agregat treba bit da se momentalno upali... Svaka informacija je dobrodosla
Agregat se spaja prije UPS-ova (naravno da su UPS-ovi potrebni jer agregatu treba neko vrijeme da se upali i uvede u stabilan rad), no onda se stavljaju UPS-ovi odgovarajuce snage ali ne pretjerano velike autonomije.

Ako zelis potpunu automatiku, moras staviti i komutacijski sklop, dovoljno goriva za rad bez napajanja (ovisi o podneblju i potrebama) i potpunu automatiku paljenja.

Sad, 10-12 kW je nit vrit ni mimo, koliko ima IT opreme, a koliko opreme za koju bi bilo zgodno da je na agregatu (klime itd.)?