@Denzil
imao sam gotovo identican problem sa APC-ovim BACK UPS 500VA
relej krene divljati i UPS se ugasi nakon par sekundi (naravno i kompjuter) iako u kuci ima struje, zarulje uredno svijetle, vidim po radio-uredjaju (koji ima na sebi sat, da se nije vrijeme vratilo na 0:00, znaci nije nestalo struje na neki duzi period - sekunda ili vise)
pokusao sam sve, zvao APC support u Budimpesti, mjenjao transfer point sa 170V na 165V pa na 195V ali bez uspjeha
onda sam rjesio taj UPS i uzeo pravi-posten UPS BACK UPS RS 500VA
buduci da on ima konstantno "peglanje napona", ne divlja mu relej...
ovi klasicni UPS-ovi (bez AVR-a) su izuzetno glupe interne logike:
ima struje = vanjsko napajanje
nema struje = baterija
u slucaju da napon varira, ups preko releja switcha izmedju hep-a i baterije, da bi na posljetku jednostavno "crko" i ugasio se...
cekanje na odziv je (otprilike) 16ms - toliko UPS-u treba da shvati da je nestalo struje