Postovi: 275
Problem ti je pozicija smart metra, tj. uzima napajanje s mjesta poslije nekih potrosaca. Tu vec dolazi do pada napona pa i do promjene faznog pomaka, na kraju ukupni izračun snage bude krivi. Po meni bolje da su napravili tako da su stavili smart meter u glavni razvodni ormar pa povukli komunikacijski kabel do invertera. Ne znamo ni da li možda žica iz faza stvara kakve smetnje preko žica od transformatora pa i tu dolazi do krivih mjerenja. Komunikacijskim kablom ne bi bilo smetnji.

Ali ako kazes da je problem bio zbog nedostatka mjesta onda razumijem. Opcije su ti proširiti glavni razvodni ormar ili možda nabaviti kompaktnije rješenje poput Shelly 3EM-63T. S time da onda nemaš komunikaciju s inverterom i izračun koliko se kuća samoopskrbljuje iz elektrane.

Pitanje je koliko ti ta informacija znači jer na kraju je jedino bitno koliko ide van kuće i koliko kuća uzima.