ja ću samo pustit kratki komentar da (na verziji 7.1) NE radi baš najidealnije UPS network sharing fičr.
kako imamo 3 synologyja u firmi, a ups je non-ethernet već ima samo usb, upiknut je u jedan od ta 3 nas-a, i onda je sheran kroz synology ups fičr na preostala 2.
ups ide periodički u self-test, kao šta je to bilo ovaj tjedan dok ja nisam u firmi, naravno. i glup ups kakav je, on na usb javi da je na bateriji. sve 5, stigao mail da je na bateriji. međutim iz nekog razloga je samo novi synology 923+ skužio da je "low battery", pogasio servise i otišao u hibernate, i nije se više probudio iz njega. ostala 2 nas-a su najnormalnije radila kroz self test ups-a.
na kraju ga je običan ugasi-upali vratio u život, u logu se vidi da ga je zbunio low battery status... but still.
naravno sad sam to pogasio, ako se baterija isprazni - jbg.