Medo, svasta si napisa.
Nije mi namjera solit pamet, ali ukratko
Nije gromobran, vec instalacija zastite od munje. Ne privlaci "gromobran" munju, lider ionizira zrak po trenutno tesko dokazivom principu, a visoki objekti imaju vecu sansu da ih "pogodi" munja. Kod projektirananja zastite od munje proracunavaju se rizici, te klase zastite LPS I do LPS IV.
Amplituda struje munje je primarna stavka koja odlucuje hoce li izabrana zastita djelovati. Npr. za amplitudu struje munje iznad 300kA, koja se ocekuje jednom u cca 200 godina nema smisla projektirati zastitu.

Postoji "nesto" sto privlaci munju, Indelec prevectron, medutim IEC smatra da je to prevara, nije prihvacem u normama.
Inace on radi na zanimljivom principu ionizacije zraka, tako da bi u teoriji "trebao" lidera navesti da "pogodi" tocno u njega.
Ovo sve se odnosi na izravni udar munje u objekt, kod bliskih udara munje prenapon je taj koji ostecuje "opremu".
Za to je rjesenje ugradnja odvodnika prenapona klase I+II u razvodni ormaric, jer u novije vrijeme jedino dovodni kabel/nadzemni vod moze dovesti prenapon na kucnu instalaciju (voda/odvodnja plasticne cijevi, optika za telekomunikacije).