Citiraj:
Autor tiki66
4mm2 trpi 25A sto je 5.7kW, a 2.5mm2 trpi 16A (cak i 20A ako je u zidu).
|
Postoje tehnicke smjernice i standard DIN VDE 0100 - XXX
4mm2 bez plasta tj. samo
H07V-U izoliran:
Na zidu u vecoj kanalici od njega trpi 32A.
U zidu u kanalici veceg kruznog promjera nego sam kabl, trpi 25A.
To isto sve vazi za primjere
kanalice ako je kabl H07V-U + PVC plast oko sve tri H07V-U izolacije.
4mm2 sa H07V-U + PVC plast:
U zidu ozbukan, znaci nije u kanalici te trpi 35A.
Na plafonu, neozbukan ali PVC plast je u dodiru sa plafonom, trpi 35A.
Na zidu pricvrscen obujmicama za zid i PVC plast je u dodiru sa zidom, trpi 35A.
2,5mm2 bez plasta tj. samo
H07V-U izoliran:
Na zidu u vecoj kanalici od njega trpi 25A.
U zidu u kanalici veceg kruznog promjera nego sam kabl, trpi 20A.
To isto sve vazi za primjere
kanalice ako je kabl H07V-U + PVC plast oko sve tri H07V-U izolacije.
2,5mm2 sa H07V-U + PVC plast:
U zidu ozbukan, znaci nije u kanalici te trpi 25A.
Na plafonu, neozbukan ali PVC plast je u dodiru sa plafonom, trpi 25A.
Na zidu pricvrscen obujmicama za zid i PVC plast je u dodiru sa zidom, trpi 25A.
Za sve je zajednicko temperatura okoline/zida
DO 25C. Znaci u slucaju da nema ili ne radi klima ili iz bilo kojeg razloga temperatura oko vodica je 25-30C
onda ove gore vrijednosti se umanjuju. Na primjer
4mm2 bez plasta tj. samo