View Single Post
Staro 24.04.2025., 02:32   #559
silver_tip
Premium
Moj komp
 
silver_tip's Avatar
 
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Citiraj:
Autor tiki66 Pregled postova
4mm2 trpi 25A sto je 5.7kW, a 2.5mm2 trpi 16A (cak i 20A ako je u zidu).
Postoje tehnicke smjernice i standard DIN VDE 0100 - XXX

4mm2 bez plasta tj. samo H07V-U izoliran:

Na zidu u vecoj kanalici od njega trpi 32A.
U zidu u kanalici veceg kruznog promjera nego sam kabl, trpi 25A.
To isto sve vazi za primjere kanalice ako je kabl H07V-U + PVC plast oko sve tri H07V-U izolacije.

4mm2 sa H07V-U + PVC plast:

U zidu ozbukan, znaci nije u kanalici te trpi 35A.
Na plafonu, neozbukan ali PVC plast je u dodiru sa plafonom, trpi 35A.
Na zidu pricvrscen obujmicama za zid i PVC plast je u dodiru sa zidom, trpi 35A.

2,5mm2 bez plasta tj. samo H07V-U izoliran:

Na zidu u vecoj kanalici od njega trpi 25A.
U zidu u kanalici veceg kruznog promjera nego sam kabl, trpi 20A.
To isto sve vazi za primjere kanalice ako je kabl H07V-U + PVC plast oko sve tri H07V-U izolacije.

2,5mm2 sa H07V-U + PVC plast:

U zidu ozbukan, znaci nije u kanalici te trpi 25A.
Na plafonu, neozbukan ali PVC plast je u dodiru sa plafonom, trpi 25A.
Na zidu pricvrscen obujmicama za zid i PVC plast je u dodiru sa zidom, trpi 25A.

Za sve je zajednicko temperatura okoline/zida DO 25C. Znaci u slucaju da nema ili ne radi klima ili iz bilo kojeg razloga temperatura oko vodica je 25-30C
onda ove gore vrijednosti se umanjuju. Na primjer 4mm2 bez plasta tj. samo H07V-U izoliran: Na zidu u vecoj kanalici od njega trpi 32A. tj. 30,08A ili 28,16A za temp okolo vodica u rangu 30-35C.
__________________
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote