Čekaj, ... pripremio je 3x4mm2 (smeđu, plavu i žutozelenu) + dvije crne 2.5mm2 žice ?
Po tome imaš dovoljno žice dovučeno, samo je treba pametno upotrijebiti

Rasporedi ovako:
- 4mm2 plava dovodi 0 gore u malo veću razvodnu prve sobe i odatle sa 2.5mm2 ili 1mm2 ideš prema utičnicama, rasvjeti
- 4mm2 žutozelena dovodi uzemljenje gore u malo veću razvodnu prve sobe i odatle sa 2.5mm2 ili 1mm2 ideš prema utičnicama, rasvjeti
- 4mm2 smeđa .... razvodna prve sobe i odatle sa 2.5mm2, faza, utičnice
- 2.5mm2 crna ... faza, utičnice ili nešto drugo
- 2.5mm2 crna ... faza, rasvjeta
- u drugu sobu ideš iz te veće razvodne u prvoj sobi ...
- sve na 3 osigurača
That's my 5 cents