Ne, za uticnice se koristi 2.5mm kabel a ne 4mm, a stavljati veci presjek pa prelaziti na manji uz ostavljanje 16A osiguraca nema nikakvog smisla. Osim ako bas nemas kabela viska a ne znas na sta ga potrositi.
Također ako nemaš trofaznu ne smijes spojiti tri iste faze na jednu zajednicku nulu jer bi u tom slucaju nula se mogla preopteretiti.
Trebao bi i rasvjetu staviti na barem dva osiguraca tako da nisi u totalnom mraku gore ako su neki radovi ili ako nesto crkne.
2.5mm2 i 16A osigurac su 3.6kW pa ako u sobama nece biti neke grijalice i ogromni potrosaci prakticki po sobi mozes sve rijesiti s jednim ili dva voda i osiguraca...