View Single Post
Staro 27.03.2025., 14:21   #502
tiki66
tiki
Moj komp
 
tiki66's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Rijeka
Postovi: 2,727
Citiraj:
Autor mhadina Pregled postova
Ako bih mijenjao razvodnu ploču i PEN vodič razdvojio na PE i N odvojeno prije nove FID-ove zaštitne sklopke, zamijenio sve instalacije u kupaonici u trožilni kabel, bilo bi sigurnije za kupanje ?
Da, fidovka glavu čuva
Citiraj:
Autor PCfrik Pregled postova
Koliko je sigurna instalacija s rastalnim osiguračima i dvožilnim kabelima do utičnica? Nulovanje je izvedeno na samim utičnicama gdje idu potrošači koji traže uzemljenje. Na sobnim utičnicama većinom nije, ali se uštekavaju samo televizori, punjači i dr. Koliko je to sigurno i može li se koristiti? Koliko je sigurno to nulovanje u utičnici za npr. perilicu rublja? I je li nulovanje potrebno za PC?
Ha čuj nije bajno ali ako nemaš druge onda je i tako ok. Minimum što možeš napraviti na tim starim instalacijama je zamjeniti sve prekidače i utičnice jer ništa od toga nije vječno - kontakti u utičnicama se rastresu, zaprljaju pa onda tamo dolazi do slabog spoja i zagrijavanja, a slično se događa i sa prekidačima.

Također nije loše zamjeniti ploču i staviti nove automatske osigurače, a ako ni to ne možeš onda barem otvoriti trenutnu ploču i pritegnuti sve vijčane spojeve jer oni vole s vremenom popustiti.
tiki66 je offline   Reply With Quote