Staro 18.03.2025., 15:40   #496
silver_tip
Premium
Moj komp
 
silver_tip's Avatar
 
Datum registracije: May 2010
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Citiraj:
Autor Colop Pregled postova
Dok se nije stavila ova dodatna sklopka KZS, kada bi pala glavna FIDO sklopka pao bi i jedan od osigurača. I po shemi koju smo mi imali i dobili od električara, to je uvijek bio osigurač od jednog od klima uređaja.
E to je to, to je jedina bitna informacija. Na stranu ova sad KZS, ona je samo "prebacila" problem na sebe i jedino korisno je to sto imas struje u ostatku ureda.
Nemas problem sa FID-ovkom, nemas problem sa KZS iako je ugradjena preslaba KZS za peak klima kada sve rade, sama glavna FID-ovka ti je 40A i to je vise nego dovoljno.
Razmisli, osigurac sluzi za zastitu strujnog kruga od preopterecenja ili kratkog spoja, bimetal se zagrije i rasiri i on "iskoci" a tebi su iskakali random + glavni FID 300mA
a sada ti B16 osiguraci ne stigu iskociti jer KZS odreagira brze na greske struje jer je 30mA tj. vrlo osetljiva.

Kao sto je vec par ljudi ovdje napisalo a @domina zadnje isto uocio, definitivno i 100% problem ti radi jedna od klima uredjaja ili je problem u strujnom krugu za klima uredjaje, negdje se nesto u tom strujnom krugu za klime olabavilo ili negdje F povremeno curi prema N ili PE, kako god treba pretrest sve klime kako unutarnje tako i vanjske jedinice, sve linije do njih, spojeve u razvodnim kutijama u tom strujnom krugu i u konacnici taj KZS zamjenit za jaci KZS od 40A ili umjesto KZS ubaciti jos jednu FID-ovku 32-40A 30mA/100mA.