@colop - tebi pada fidovka, i to kako si opisao - kad ima vlage.
Po tome ispada da ti vlaga ocito kratko spoji nulu i zemlju na toj problematicnoj unutarnjoj jedinici klime cim ima imalo vlage oko spoja po cemu proizlazi da spoj nije dobro izoliran ili zbilja nekakva vlaga dolazi do samog spoja. To je posao za elektricara, nek provjeri sve spojeve na unutarnjim jedinicama i na taj nacin bi trebao rijesiti problem.
|
Provjeravali u više navrata sve vanjske jedinice, nigdje ništa da nije izolirano. Doslovno.
Citiraj:
Autor smuchac
Taj fid zamjenite s manje osjetljivim.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
|
Ok, to mi je najlakše.
Citiraj:
Autor zlatko
Rješenje:
Zamijenit osigurače B16 s C16 za svaki klima uređaj, kako bi se izbjeglo
lažno isključivanje zbog većih početnih struja, jer klime imaju veće početne struje zbog pokretanja kompresora. U takvim slučajevima preporučuju se osigurači C klase, koji su prilagođeni za takve uvjete i manja je vjerojatnost da će nepotrebno isključiti struju.
Ne znam koje su klime u pitanju. Ako su neke normalne FID C25/ 30 mA je ok. Važno je uzeti u obzir i potrošnju uređaja te provjeriti ne prelazi li ukupna potrošnja granicu od 25 A, što bi moglo uzrokovati preopterećenje.
Obaviti servis klima, da se vidi u kojoj i gdje se skuplja vlaga.
|
U pitanju je 4 x Daikin perfera ( 3 komada od 2,5 kw i jedan od 3,5 kw) i jedan random Mitsu od 2,5 kw. OD tih 5 klima svaki dan su upotrebi 3 Perfere ( 2.5 kw + 2.5 kw + 3,5 kw) dok su mitsu i preostala perfera u upotrebi povremeno.
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/2665/23
Mi smo prvo mislili da je problem u zakupljenoj snazi u uredu, pa smo onda na 2-3h upalili sve klime na max, + dva bojlera + mikrovalna, + dva velika laserska printera, 6 računala, valjda 80 fucking led žarulja i niti jedan osigurač nije iskočio. I to je radilo normalno tih 2-3 sata dok smo testirali.
Pregledavali smo u više navrata klime, i nigdje nije nađeno ništa sporno da nije dobro izolirano.
Citiraj:
Autor smuchac
Nisu potrebni C osigurači. Moju Daikin Comforu od 5kW drži B16A. Da je kratki spoj a vjerujem da nije, ja bih jedan dan kad nema nikoga uklonio Fid,nulovao i raspalio sve pa da vidimo gdje je zec mada mislim da se ne radi o kratkom spoju jer bi bar jednom pao neki osigurač a ne svaki put Fid. Taj Fid je preosjetljiv a vjerojatno i slab. Stavi bar 32A i 300mA.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
|
Nikakav problem, to mi najlakše
Citiraj:
Autor tiki66
Koliko sam ja skužio, prvo su klime bile na svojoj FID sklopci pa je dodana još jedna fid sklopka samo za njih kako ne bi izbacivale sve skupa?
Zamjena osigurača tu neće ništa promijeniti jer pada fid sklopka, a ne osigurač.
Može se:
- provjeriti na vanjskim jedinicama klime je li koji kabel oštećen/prignječen/previše odblankiran/slabo pritegnut i sl. Sve spojeve pritegnuti i provjeriti. Naime, struja za klimu se po PS-u dovodi direktno na vanjsku jedinicu i tamo se spaja pa bih ja krenuo gledati od tog smjera. Također vanjska jedinica je izložena vremenskim uvjetima pa bi prije mogao biti problem u njoj
- postoje kombinirane zaštitne sklopke (osigurač + FID u jednom kućištu), npr:
https://hager.com/ba/katalog/proizvo...a-b-16a-30ma-a
Staviti jednu takvu u ploču i onda spojiti prvu klimu na nju. Ako i dalje izbacuje, prvu klimu vratiti na svoj osigurač i staro mjesto pa drugu klimu spojiti na nju. Ako i dalje izbacuje spojiti iduću klimu i tako sve dok ona sama ne počne izbacivati a kad izbaci izbaciti će samo tu problematičnu klimu i onda znate gdje tražiti kvar
|
što se mene tiče, kupimo za svih 5 klima ovakav osigurač ako će to riješiti problem, ali sjećam se dok su sve klime bile pod jednom fido skloplkom da nas je izluđivalo što bi svaki put pao osigurač od druge klime. Jedanput daikin u sobi od tajnice, drugi put daikin u konferencijskoj sobi, treći put mitsu u hodniku.....
Citiraj:
Autor zlatko
Vidim da ima dosta "električara" Osigurači B i C klase su različiti i imaju svoju svrhu.
Osigurači B klase koriste se u krugovima s manjim početnim strujama, poput kućanskih uređaja i rasvjete. Elektromagnetsko isključenje događa se kada struja premaši nazivnu vrijednost za 3-5 puta. Osigurači C klase prikladni su za krugove s većim početnim strujama, poput elektromotora i fluorescentnih svjetiljki. Elektromagnetsko isključenje događa se kada struja premaši nazivnu vrijednost za 5-10 puta.
Uparit FId c klase i osigurače B klase nije dobro. FiD C klase je prebrz za te potrošače. Pogotovo za B osigurače. Zato ispadne FIDa ne osigurač. Ponavljam. Treba ili zamijeniti Fid za neku B klase ili zamijeniti B osigurače za C klasu.
Prvo mora reagirati osigurač, a onda Fid ako je potrebno..
|
Znači promjeniti ili osigurače ili fid?
Citiraj:
Autor adaksinjo
nestručno i laički, ovo desno gore je fidovka od 30mA koja se inače postavlja za trošila (utičnice i rasvjetu) za kupaonice i 10x je osjetljivija nego klasična fidovka od 300mA (kakva je gore lijevo).
možda je rješenje zamijeniti ovu od 30mA sa klasično od 300mA i problem nestane bez nekakvih kompliciraniji radova, ali bez da provjeriš s nekim tko je sa strujom doma, nemoj to raditi 
|
Citiraj:
Autor pinkskin
Ovo na slici gdje je uperena strelica je LSFI ili ti KZS sklopka, ne fid sklopka (kao i ona u drugom redu). Jedno u prvom redu od 300mA je FID sklopka
https://www.legrand.fi/en/catalog/pr...30ma-lg-411061
U linkanom user manualu piše ovo
Trip indication on residual current fault:
. Yellow indicator on the front
Vjerojatno se taj indikator nalazi u prozorčiću, pa kad ispade treba vidjeti dali ispadne diferencijalna ili nadstrujna zaštita pa prema tome tražiti riješenje kvara
Inače FID sklopke ne okidaju prema krivuljama B ili C već po struji curenja
|
Znači idući put kada padne dignuti plastični prozorčić, i vidjeti što je tamo?
Citiraj:
Autor GreenLife
Znači koliko sam skužio:
- svih 5 klima ide preko toga C25 FI/LSa
- ako računamo tj, pretpostavimo da max.peak svake klime iznosi cca 1.5kw, to znači da preko tog C25 prolazi 7.5kw, a pošto je jedna faza u igri , 25A je premalo za svih 5 odjednom (kada su u max upotrebi)
- trebalo bi navedeni zamjeniti sa B ili C40A FI/LS , ali uz sve i provjeriti spojeve na klimama.
Što imaš na ova ostala 4 osigurača (poslije klime)?
|
OD tih 5 klima svaki dan su upotrebi 3 Perfere ( 2.5 kw + 2.5 kw + 3,5 kw) dok su mitsu i preostala perfera u upotrebi povremeno. Ali ovaj LSFI ili ti KZS sklopka je znao padati i navečer kada su sve klime bile ugašene.
Piše mi bojler, bojler, serverska soba, desna soba
Citiraj:
Autor silver_tip
Ne izbacuje njemu "osigurac" nego taj FID od 25A 30mA jer u nekom peaku klime povuku ~32A i FID pada jer nije predvidjen za vise od 25A.
Ako svi ovi zasebni 16A osiguraci od klime ostanu ukljuceni to je to... Samo zamjenit FID za isti takav 30mA ali 40A snage i nema problema. Njemu se ta FID sklopka ponasa kao limitator, jednostavno padne radi prevelike snage.
|
Taj FID od 25A 30mA je znao padati i u toku noći, kada niti jedna klima nije bila uključena.
Ujutro se spojim na Daikin onecta i sve klime mi budu down. -->
Citiraj:
Autor Cuky
@colop - tebi pada fidovka, i to kako si opisao - kad ima vlage.
Po tome ispada da ti vlaga ocito kratko spoji nulu i zemlju na toj problematicnoj unutarnjoj jedinici klime cim ima imalo vlage oko spoja po cemu proizlazi da spoj nije dobro izoliran ili zbilja nekakva vlaga dolazi do samog spoja. To je posao za elektricara, nek provjeri sve spojeve na unutarnjim jedinicama i na taj nacin bi trebao rijesiti problem.
|
Provjeravali u više navrata sve vanjske jedinice, nigdje ništa da nije izolirano. Doslovno.
Citiraj:
Autor smuchac
Taj fid zamjenite s manje osjetljivim.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
|
Ok, to mi je najlakše.
Citiraj:
Autor zlatko
Rješenje:
Zamijenit osigurače B16 s C16 za svaki klima uređaj, kako bi se izbjeglo
lažno isključivanje zbog većih početnih struja, jer klime imaju veće početne struje zbog pokretanja kompresora. U takvim slučajevima preporučuju se osigurači C klase, koji su prilagođeni za takve uvjete i manja je vjerojatnost da će nepotrebno isključiti struju.
Ne znam koje su klime u pitanju. Ako su neke normalne FID C25/ 30 mA je ok. Važno je uzeti u obzir i potrošnju uređaja te provjeriti ne prelazi li ukupna potrošnja granicu od 25 A, što bi moglo uzrokovati preopterećenje.
Obaviti servis klima, da se vidi u kojoj i gdje se skuplja vlaga.
|
U pitanju je 4 x Daikin perfera ( 3 komada od 2,5 kw i jedan od 3,5 kw) i jedan random Mitsu od 2,5 kw. OD tih 5 klima svaki dan su upotrebi 3 Perfere ( 2.5 kw + 2.5 kw + 3,5 kw) dok su mitsu i preostala perfera u upotrebi povremeno.
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/2665/23
Mi smo prvo mislili da je problem u zakupljenoj snazi u uredu, pa smo onda na 2-3h upalili sve klime na max, + dva bojlera + mikrovalna, + dva velika laserska printera, 6 računala, valjda 80 fucking led žarulja i niti jedan osigurač nije iskočio. I to je radilo normalno tih 2-3 sata dok smo testirali.
Pregledavali smo u više navrata klime, i nigdje nije nađeno ništa sporno da nije dobro izolirano.
Citiraj:
Autor smuchac
Nisu potrebni C osigurači. Moju Daikin Comforu od 5kW drži B16A. Da je kratki spoj a vjerujem da nije, ja bih jedan dan kad nema nikoga uklonio Fid,nulovao i raspalio sve pa da vidimo gdje je zec mada mislim da se ne radi o kratkom spoju jer bi bar jednom pao neki osigurač a ne svaki put Fid. Taj Fid je preosjetljiv a vjerojatno i slab. Stavi bar 32A i 300mA.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
|
Nikakav problem, to mi najlakše
Citiraj:
Autor tiki66
Koliko sam ja skužio, prvo su klime bile na svojoj FID sklopci pa je dodana još jedna fid sklopka samo za njih kako ne bi izbacivale sve skupa?
Zamjena osigurača tu neće ništa promijeniti jer pada fid sklopka, a ne osigurač.
Može se:
- provjeriti na vanjskim jedinicama klime je li koji kabel oštećen/prignječen/previše odblankiran/slabo pritegnut i sl. Sve spojeve pritegnuti i provjeriti. Naime, struja za klimu se po PS-u dovodi direktno na vanjsku jedinicu i tamo se spaja pa bih ja krenuo gledati od tog smjera. Također vanjska jedinica je izložena vremenskim uvjetima pa bi prije mogao biti problem u njoj
- postoje kombinirane zaštitne sklopke (osigurač + FID u jednom kućištu), npr:
https://hager.com/ba/katalog/proizvo...a-b-16a-30ma-a
Staviti jednu takvu u ploču i onda spojiti prvu klimu na nju. Ako i dalje izbacuje, prvu klimu vratiti na svoj osigurač i staro mjesto pa drugu klimu spojiti na nju. Ako i dalje izbacuje spojiti iduću klimu i tako sve dok ona sama ne počne izbacivati a kad izbaci izbaciti će samo tu problematičnu klimu i onda znate gdje tražiti kvar
|
što se mene tiče, kupimo za svih 5 klima ovakav osigurač ako će to riješiti problem, ali sjećam se dok su sve klime bile pod jednom fido skloplkom da nas je izluđivalo što bi svaki put pao osigurač od druge klime. Jedanput daikin u sobi od tajnice, drugi put daikin u konferencijskoj sobi, treći put mitsu u hodniku.....
Citiraj:
Autor zlatko
Vidim da ima dosta "električara" Osigurači B i C klase su različiti i imaju svoju svrhu.
Osigurači B klase koriste se u krugovima s manjim početnim strujama, poput kućanskih uređaja i rasvjete. Elektromagnetsko isključenje događa se kada struja premaši nazivnu vrijednost za 3-5 puta. Osigurači C klase prikladni su za krugove s većim početnim strujama, poput elektromotora i fluorescentnih svjetiljki. Elektromagnetsko isključenje događa se kada struja premaši nazivnu vrijednost za 5-10 puta.
Uparit FId c klase i osigurače B klase nije dobro. FiD C klase je prebrz za te potrošače. Pogotovo za B osigurače. Zato ispadne FIDa ne osigurač. Ponavljam. Treba ili zamijeniti Fid za neku B klase ili zamijeniti B osigurače za C klasu.
Prvo mora reagirati osigurač, a onda Fid ako je potrebno..
|
Znači promjeniti ili osigurače ili fid?
Citiraj:
Autor adaksinjo
nestručno i laički, ovo desno gore je fidovka od 30mA koja se inače postavlja za trošila (utičnice i rasvjetu) za kupaonice i 10x je osjetljivija nego klasična fidovka od 300mA (kakva je gore lijevo).
možda je rješenje zamijeniti ovu od 30mA sa klasično od 300mA i problem nestane bez nekakvih kompliciraniji radova, ali bez da provjeriš s nekim tko je sa strujom doma, nemoj to raditi 
|
Citiraj:
Autor pinkskin
Ovo na slici gdje je uperena strelica je LSFI ili ti KZS sklopka, ne fid sklopka (kao i ona u drugom redu). Jedno u prvom redu od 300mA je FID sklopka
https://www.legrand.fi/en/catalog/pr...30ma-lg-411061
U linkanom user manualu piše ovo
Trip indication on residual current fault:
. Yellow indicator on the front
Vjerojatno se taj indikator nalazi u prozorčiću, pa kad ispade treba vidjeti dali ispadne diferencijalna ili nadstrujna zaštita pa prema tome tražiti riješenje kvara
Inače FID sklopke ne okidaju prema krivuljama B ili C već po struji curenja
|
Znači idući put kada padne dignuti plastični prozorčić, i vidjeti što je tamo?
Citiraj:
Autor GreenLife
Znači koliko sam skužio:
- svih 5 klima ide preko toga C25 FI/LSa
- ako računamo tj, pretpostavimo da max.peak svake klime iznosi cca 1.5kw, to znači da preko tog C25 prolazi 7.5kw, a pošto je jedna faza u igri , 25A je premalo za svih 5 odjednom (kada su u max upotrebi)
- trebalo bi navedeni zamjeniti sa B ili C40A FI/LS , ali uz sve i provjeriti spojeve na klimama.
Što imaš na ova ostala 4 osigurača (poslije klime)?
|
OD tih 5 klima svaki dan su upotrebi 3 Perfere ( 2.5 kw + 2.5 kw + 3,5 kw) dok su mitsu i preostala perfera u upotrebi povremeno. Ali ovaj LSFI ili ti KZS sklopka je znao padati i navečer kada su sve klime bile ugašene.
Piše mi bojler, bojler, serverska soba, desna soba
Citiraj:
Autor silver_tip
Ne izbacuje njemu "osigurac" nego taj FID od 25A 30mA jer u nekom peaku klime povuku ~32A i FID pada jer nije predvidjen za vise od 25A.
Ako svi ovi zasebni 16A osiguraci od klime ostanu ukljuceni to je to... Samo zamjenit FID za isti takav 30mA ali 40A snage i nema problema. Njemu se ta FID sklopka ponasa kao limitator, jednostavno padne radi prevelike snage.
|
Taj FID od 25A 30mA je znao padati i u toku noći, kada niti jedna klima nije bila uključena.
Ujutro se spojim na Daikin onecta i sve klime mi budu down.
|