Uskladiti FID i osigurače..( sve B klasa ili sve C klasa)
Kontam ali FID realno a ni u praksi ne uskladjujes snagu po nekoj krivulji okidanja kao sto radis sa osiguracima. FID imas A, AC, U i B a prema vremenu reakcije imas standardne, te tip G i S.
Kao sto je vec @pinkskin napisao a ja nabrzinu predvidio, on ima FID + Osigurac u jednom tj. KZS. Taj njegov znaci sljedece: Osigurac 25A sa C karakteristikom okidanja ( tromiji je u odnosu na B a brzi naspram D klase ) te ujedno i FID sa 30mA AC klase koliko se vidi iz tehnicke dokumentacije za taj element. FID jednostavno stavis 25,35 ili 40A tj. koliko vec amperazu presjek vodica dozvoljava.

S obzirom da je taj njegov KZS C klase a peak klima mu je negdje cca ~ 32A, dobro da to i radi po par mjeseci jer da je ta KZS B klase i 25A to bi puno cesce ispadalo. Nadalje, posto od tog proizvodjaca postoji sljedece:

C32 AC type 30mA
C40 AC type 30mA
B32 AC type 30mA
B40 AC type 30mA

Moguce su razne kombinacije. C32 koji ce trpiti do nekih 35A? B40 pa prst u uho i ne razmisljati vise, bar po meni...