View Single Post
Staro 16.03.2025., 16:16   #486
zlatko
Premium
Moj komp
 
zlatko's Avatar
 
Datum registracije: Oct 2005
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Citiraj:
Autor silver_tip Pregled postova
Ne izbacuje njemu "osigurac" nego taj FID od 25A 30mA jer u nekom peaku klime povuku ~32A i FID pada jer nije predvidjen za vise od 25A.
Ako svi ovi zasebni 16A osiguraci od klime ostanu ukljuceni to je to... Samo zamjenit FID za isti takav 30mA ali 40A snage i nema problema. Njemu se ta FID sklopka ponasa kao limitator, jednostavno padne radi prevelike snage.
To mi je jasno. Samo pokušavam objasniti...Uskladiti FID i osigurače..( sve B klasa ili sve C klasa) Staviti jaču FID. 40A/30mA, izračunat ukupnu snagu svih 5 klima zajedno. Dogodi se da startaju sve skupa... rijetko, al se dogodi...
__________________
he,he

Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 16.03.2025. u 16:23.
zlatko je offline   Reply With Quote