"Nakon toga smo izmjestili tih 5 klima na poseban osigurač, i svako toliko (ponekad prođe po 5-6 mjeseci bez problema, a ponekad problem nastupi par puta dnevno) jedna od tih klima napravi kratki spoj i izbaci osigurač za sve klime."
Znači: imamo 5 osigurača za 5 klima i jednu Fid sklopku.
"jedna od tih klima napravi kratki spoj i izbaci osigurač za sve klime."
U slučaju kratkog spoja, osigurač će prvi reagirati. To je zato što je njegova primarna funkcija zaštita od preopterećenja i kratkog spoja. Osigurač je dizajniran tako da prekida strujni krug čim struja premaši sigurnosni prag.
FID sklopka, s druge strane, ne reagira na kratki spoj. Ona je dizajnirana da detektira razliku u struji (tj. curenje struje prema zemlji), a ne na naglo povećanje struje kao kod kratkog spoja. Ako je FID sklopka prva koja reagira, moglo bi se raditi o dodatnom curenju struje uz kratki spoj, što bi zahtijevalo detaljniji pregled instalacije .
Ako je instalacija nova, treba prilagoditi osigurače i FID , kako sam već ranije pisao. ili zvat električara da provjeri instalacije i klime.