Vidim da ima dosta "električara" Osigurači B i C klase su različiti i imaju svoju svrhu.
Osigurači B klase koriste se u krugovima s manjim početnim strujama, poput kućanskih uređaja i rasvjete. Elektromagnetsko isključenje događa se kada struja premaši nazivnu vrijednost za 3-5 puta. Osigurači C klase prikladni su za krugove s većim početnim strujama, poput elektromotora i fluorescentnih svjetiljki. Elektromagnetsko isključenje događa se kada struja premaši nazivnu vrijednost za 5-10 puta.
Uparit FId c klase i osigurače B klase nije dobro. FiD C klase je prebrz za te potrošače. Pogotovo za B osigurače. Zato ispadne FIDa ne osigurač. Ponavljam. Treba ili zamijeniti Fid za neku B klase ili zamijeniti B osigurače za C klasu.

Prvo mora reagirati osigurač, a onda Fid ako je potrebno..