Koliko sam ja skužio, prvo su klime bile na svojoj FID sklopci pa je dodana još jedna fid sklopka samo za njih kako ne bi izbacivale sve skupa?
Zamjena osigurača tu neće ništa promijeniti jer pada fid sklopka, a ne osigurač.
Može se:
- provjeriti na vanjskim jedinicama klime je li koji kabel oštećen/prignječen/previše odblankiran/slabo pritegnut i sl. Sve spojeve pritegnuti i provjeriti. Naime, struja za klimu se po PS-u dovodi direktno na vanjsku jedinicu i tamo se spaja pa bih ja krenuo gledati od tog smjera. Također vanjska jedinica je izložena vremenskim uvjetima pa bi prije mogao biti problem u njoj
- postoje kombinirane zaštitne sklopke (osigurač + FID u jednom kućištu), npr:
https://hager.com/ba/katalog/proizvo...a-b-16a-30ma-a
Staviti jednu takvu u ploču i onda spojiti prvu klimu na nju. Ako i dalje izbacuje, prvu klimu vratiti na svoj osigurač i staro mjesto pa drugu klimu spojiti na nju. Ako i dalje izbacuje spojiti iduću klimu i tako sve dok ona sama ne počne izbacivati a kad izbaci izbaciti će samo tu problematičnu klimu i onda znate gdje tražiti kvar