@colop - tebi pada fidovka, i to kako si opisao - kad ima vlage.

Po tome ispada da ti vlaga ocito kratko spoji nulu i zemlju na toj problematicnoj unutarnjoj jedinici klime cim ima imalo vlage oko spoja po cemu proizlazi da spoj nije dobro izoliran ili zbilja nekakva vlaga dolazi do samog spoja. To je posao za elektricara, nek provjeri sve spojeve na unutarnjim jedinicama i na taj nacin bi trebao rijesiti problem.