Citiraj:
Autor silver_tip
Evo koristan video i test na zivo o ispadanju 0 prije stana/kuce od strane HEP-a recimo... Testirao je sa STVP-932 a ima jos noviji model STVP-936. Spajano je direktno sa "pancera" na to.
Ovaj sistem mi se vise svidja jer ne baca nista prisiljeno na PE da bi fidovka okinula a moguce je stavit izmedju "pancera" i tog cuda sklopku na 0 i onda se po volji sa sklopkom testira sam uredjaj kao sto se povremeno testira fidovka.
|
Ne nalazim info da li Sino ima mogućnost odabira sinkronog / asinkronog rada.
Što veliš za
ovaj TOMZN-ov model ?
Za njega navode da se može postaviti u asinkroni mod rada tako da zaštita svake faze radi neovisno pa ako jedne od njih ispadne ili ima na sebi pod/pre napon ne prekida ostale.
Postoji i model Ruskog proizvođača ( RBUZ D6-63 ).
On mi djeluje najkvalitetnije ali se ne može nabaviti / naručiti kod nas. Osim asinkronog moda rada ima i mogućnost odabira prioritetne faze.