Citiraj:
Autor Nikky Pregled postova
Wago spojnice su meni uvijek izgledale papilova i "khm" spoj za jače struje / potrošače,
vjerojatno su ok za slabije struje.


Za jače struje nema do starog dobrog načina: 3 - 5 cm gole žice, čvrsto zamotaš kombinirkama, eventualno još dodatno prelomiš i stisneš.

Jasna stvar da bi trebala biti puna žica, ne licnasta,
za licnastu bi po nekom pravilu prvo trebalo staviti / krimpat tuljak pa onda spajati preko luster kleme ili Wago spojnice.

Prilikom krimpanja tuljaka treba biti extra pedantan da slučajno ne bude krimpano "na pola" / slabašno, jer se tada licnasta žica lako izvuče (i eto belaja).

Ovo gore, šta je radio Splitska Posla, to se tako ne radi a pogotovo u "vlažnom prostoru" kakav je kupaonica.
Kolege su dobro predložile da to odradi ponovo i kako treba.
Da bi pristojno izgledalo a i zbog sigurnosnih razloga stavi se "kutija stalnog / fiksnog spoja", primjeri:
https://www.chipoteka.hr/kutija-stal...400-8071400331
https://zd-elpro.hr/proizvod/stalni-...5x4mm2-3p-n-e/
+ novi komadić kabela prema utičnicama (ako je postojeći prekratak),
svi spojevi se dobro odrade, čvrsto stisne.
Tada ne igra / ne treba nikakav izolir jer su svi kontakti / spojevi unutar izoliranog kućišta.
Na dnevnoj bazi koristim Wago (original wago klap) te od Protec-a štek kleme (Wurthova podmarka) . Sve uredno radi i na većim strujama, i naravno postoje Wago i za 6mm2 (a tu ide i preko 30A) tako da...ne pričaj nešto što nisi provjerio.

Uz to - baš za licnaste kabele koristimo klap wago radi toga sto ne moraš stavljati stopice. Direkt unutra i - klap. Gotovo.