Ovakva je situacija kod mene, crno na bijelo pa ti sebi izvuci paralelu. S time da sam ja u kontinentalnoj Hrvatskoj, a ti na moru ako se ne varam ... Što uvelike ide tebi u korist.

Plavo su vanjske jedinice, crveno unutarnje.
Stan je veliki sa 102m2. Ima 2 logie tj. Balkon s jedne i terasicu s druge strane.
U 9 mjesecu 2020 smo ugradili 2 daikinova multi seta s kojim grijemo cijeli stan, a setovi se sastoje od:
2 Vanjske jedinice u kombinaciji sa 4 unutarnje
1. Set grije blagovaonicu s kuhinjom (35m²) i dnevnu sobu (20m²)
2mxm50m
DAIKIN FTXP35M
DAIKIN FTXP25M
2. Set grije spavaću sobu (16m²) i djeciju sobu (16m²)
2mxm40m
DAIKIN FTXP20M
DAIKIN FTXP20M
Linkao sam klimakoncept jer imaju dobar web, al cijene su im katastrofalne. Lihvarija teška.
Setove sam našao za 13200kn s wifi modulom, ovaj slabiji set je bio još nešto jeftiniji. Klimakoncept i klima centar su mi to isto nudili za preko 16000kn po setu bez ugradnje.
Zgodna stvar je bila što je u to vrijeme Daikin imao neku nagradnu igru. Ja bezveze priložio račun i osvojimo povrat od 2000kn na potrošačkoj kartici 😆🥰
Mi zbilja grijemo kuću na 24-25°c. Uopće se ne obaziremo na potrošnju jer nam je prihvatljiva i jeftina.

Sad je temp. na 24°c. 08,00 sati. Ja sam se digao, svi ostali još spavaju. Spavacu sobu držimo nešto hladniju, na 20-21°c. Dječija je na 22°c. I dječija je bila na 24-25°c al su klinci stalno otvarali prozore, bbilo im je pretoplo i nije im pasalo pa sam smanjio raspored na 22c.
Evo prikaz potrošnje otkako smo preselili u novi stan.

7. 8. i 9. Mjesec je neka naša okvirna potrošnja bez grijanja. Znači 250-300kn max.
U 10. Mjesecu su setovi ugrađeni i to je potrošnja u lipu sa grijanjem na 24-25°c.
Što je vrlo toplo.
Podesio sam tjedni režim putem wifi app u intervalima od 2 sata pa klime stalno rokaju u svome ritmu. Ako netko od ukućana daljincem smanji temp. one se nakon 2. sata vrate u svoj ritam jer raspored pregazi postavke s daljinskog.
Na ovaj način sam postigao da su u režimu održavanja temperature pa im se potrošnja spušta i do 200-300w
U zadnjih 10-20 dana minus je znao potegnuti izneđu -5c do -10c.
Malo sam popratio tada Daikine i defrost se kretao od 3-5minuta nakon čega je sustav radio od 55min - 1sat i 20min do sljedeceg defrosta.
Defrosti su bili najčesci oko -2c.
Na -7 do -10c su bili najrjeđi.