@murina, imaš skoro isti setup kao ja. Toliko sam pisao o tom smeću i ti ga uzmeš, baš si mazohist.

OK, u Splitu si gdje nisu tako niske temp pa neće često u defrost kao meni i samim time pravu buku kod grijanja sigurno nećeš čuti. Kod mene se visokofrekventno pištanje dosta čuje, nije kao ovo kod tebe. Hlađenje isto nije dobro jer ne može nisko modulirati, kompresor se stalno uključuje/isključuje, unutarnje onda vraćaju vlagu i smrad u prostor i pušu non-stop. Senzori u AP20 su loši i stalno ili pregrijavaju ili previše hlade manje sobe tako da vrata moram držati otvorena. Pošto u zraku imate dosta soli, obrati pažnju na vanjsku jedinicu, na svojoj sam već drugu godinu uočio tragove hrđe. Sve u svemu, ima puno boljki da bih ikome preporučio sličan setup.