View Single Post
Staro 16.10.2024., 17:15   #1797
antebr
Premium
Moj komp
 
antebr's Avatar
 
Datum registracije: Mar 2007
Lokacija: Split
Postovi: 419
Citiraj:
Autor markecSMB Pregled postova
Ima ko iskustva s uzemljenjima. Radim uzemljenje za garažu, ukopao bi 3 štapa po 1,5 m. 50cm iskop, jedan štap u sredinu pa još 2 štapa svaki u svoju stranu.povezat ih s trakama pa onda na 10mm^cu i u razvod.
Zemlja je po meni glina. Neda mi se kopat više. Po potrebi ak nebu ispod 10 Ohma budem dodao još koji štap.
https://hr.elmarkstore.eu/%C5%A1tap-...5m-product6447
Ovo je štap koji sam mislio, ima ko neki primjer da se ne savija, ima li neka caka oko zabijanja, tipa da se premaže s nečim da se lakše zabije?
U tvom slucaju nemas bas neke koristi od stapnog uzemljivaca. Oni se uglavnom koriste na mjestima diakontinuiteta (npr. prijelaz kabel-zracni vod), gdje se ocekuju vrlo brzi prenaponi. Za formiranje okvipotencijalne plohe (napon dodira) i za odvodenje struje kvara, koristi se trakasti uzemljivac sto vece duljine. Ako mozes napravi prsten oko garaze na udaljenosti cca 1m, ukopan na tih 0.5m.
Mozes staviti i te sonde, ako bas inzistiras.
Pretpostavljam da je pod garaze betonska ploca.

Sent from my SM-S926B using Tapatalk
antebr je offline   Reply With Quote