Citiraj:
Autor Roberto
Di misliš da testiram to, na fidovki? Al na njoj nemam problem, 236V je na njoj uvijek.
|
Ne, testiraj na utičnicama ili rednim stezaljkama. Može biti da je neki uređaj neispravan (uređaji s filterima na ulazu znaju "curiti" prema uzemljenju) ili imaš loše spojeve po razvodnim kutijama ili je neki kabel oštećen/pretanak. Dobra instalacija bi tek nakon možda 100 m trebala imati pad napona u malim postocima.
Citiraj:
Autor mamikulcic
Na fid sklopci imaš brojeve, neparni su ulazi a parni izlazi.
Na ovoj što si linkao je očito svejedno kako spojiš, može i gore i dolje biti ulaz.
|
Zbog konstrukcije FID-a bi trebalo biti svejedno, ali kod nekih zna biti problema ako se zamijene strane. Nedavno sam imao slučaj da se FID ne može podići nego stalno vraća dole. Mislio sam da je neispravna, na kraju zamijenjenje strane. Najbolje spojiti po PS-u.
|
|
|