1 - pogledaj specs konkretne ploče, koju snagu max. vuče
2 - hoćeš li spojiti sa dobivenim 5x1.5mm2 licnasti kabel ovisi koliko vuče po fazi
3 - pod pretpostavkom da max. vuče 10A po fazi (to je 2300W po jednoj fazi ili za oboje 4600W), taj kabel je sasvim odgovarajući,
i da, tada spoji 2 žice za N
4 - ako nećeš koristiti dobiveni kabel a htio bi deblji onda trebaš 4x2.5mm2 licnasti, tada ne treba dupli N, malo ga je teže naći (lakše se nađe 5x2.5mm2)
5 - 4mm2 ni u ludilu ne treba za navedene struje / snage
6 - pinkskin je napravio računicu sa 16A po fazi koliko se i stavlja osigurač za takve potrošače i 2.5mm2 > 3680W > 7360W,
i tada može 1.5mm2 za tih par metara