Tnx,

Daklem o svom trošku pripremim kpmo na fasadi i od njega 5x10 mm kabel do RO, ovlašteni električar ro certificira i onda dolazi hep spojiti od kpmo-a na stup.

Razmišljam o odvodnicima prenapona A klase, vidim da postoji verzija za montažu na spoj na betonskom stupu koja prenapon odvode kroz nulu dodatno uzemljenu preko uzemljenja betonskog stupa. Možda znaš koliki je to cca trošak ?

Svakako bi u kućni RO ugradio odvodnik B+C klase i njega povezao na glavno kućno uzemljenje pa je možda ovaj klase A nepotreban. Trafostanica je udaljena cca 5-10 kuća od moje, pretpostavljam da je njeno uzemljenje dovoljno da pokupi prenapon induciran na tom dijelu zračne mreže...