bezicirao sam kamionske kad idući put budu mijenjali. šta je to - 120 Ah?
nije da mi treba jer nema struje, nego se sve to napaja kroz apartman koji je na monofaznoj , i može se desit na rokne fid ili nešto , recimo pred 2 godine je roknuo pancer pa smo čekali elektroistru jedno 4-5 sati. point je da ne moram trčat s posla ili odakle već do apartmana dignut struju, nego da baterije izdrže npr cijelu noć ili cijeli dan tj do 12 sati.

kabel je 1.5mm2. nije to solarno. takav kabel progura 100A , eventualno će se malo ugrijat, a ovo je 24V setup tako da je struja manja. na UPS-u je 30tak W trošila cca (nek je 50, sad je tu 24port switch, 4 mikrotika, ont) dakle oko 2A. struja punjenja teško da je veća od 20A.
UPSovi nemaju ventilatore... niti jedan od ta 3 jača ups-a nemaju. u firmi imam APC 950VA i također nemaju ventilator.