U ups bi trebalo stavljati baterije koje su prredviđene / napravljene da trpe pražnjenje većom strujom kao i dublje pražnjenje ....
Kod CSB - a to je ta HRL serija, GP serija to nije ....
Drugi proizvođači imaju drugačije oznake.
Druga je sad stvar šta se ljudi snalaze kako znaju pa trpaju šta im je dostupno ili jeftinije, čak i Cyberpower trpa GP seriju jer je jeftinija.
Isto tako ovisi jeli unutra 1x ili 2x baterije u seriju.
Kod ovih 1x baterija je "kritičnija" za razliku kada je 2x.